标题: [求助]电源防雷器应该装在UPS输入还是输出端? [打印本页]
作者: 肥兔 时间: 2009-2-17 22:51
标题: [求助]电源防雷器应该装在UPS输入还是输出端?
UPS是供电给室内的监控设备和室外摄像机用的。
作者: spzhao 时间: 2009-2-17 23:04
防雷分为直击雷和感应雷
一般室外是直击雷,用避雷针防雷;室内都是感应防雷,是为了防止从线上面串过来的浪涌、静电波,所以按道理讲,只要是线的两端都得加避雷器以保护线两端的设备
作者: 肥兔 时间: 2009-2-19 10:44
如果由于众所周知的原因,只能装一个呢?
作者: 幻星 时间: 2009-2-19 16:02
你保护UPS不?
作者: yulin5188 时间: 2009-2-20 10:26
装在UPS进线上
作者: ruoshui3 时间: 2009-2-20 11:43
UPS算是第三级了,可装在进线处。输出处还有变压器等设备,然后再到室外摄像机。只保护UPS,进线端就可以了~
作者: 子时曰 时间: 2009-2-20 16:33
进线处.
再装就在终端设备处加防雷插座了...
作者: 肥兔 时间: 2009-2-25 22:28
谢谢指点
作者: hanxue119 时间: 2009-3-3 11:54
抓走啦!!!
作者: 大胡子88 时间: 2009-3-3 13:42
以下是引用子时曰在2009-2-20 16:33:00的发言:
进线处.
再装就在终端设备处加防雷插座了...
输入端完全正确,但加防雷插座........最近都碰到烧设备的事.
作者: tangpingping 时间: 2009-3-3 16:53
在进线端
作者: zhvdsl2 时间: 2009-3-10 23:03
学习,谢谢
作者: lijinfeng12 时间: 2009-4-2 22:22
支持
作者: wildlin 时间: 2009-4-3 11:54
UPS的输入端,终端加防雷排插
作者: 木秀于林 时间: 2009-5-4 08:31
下一个
作者: zlwzz2003 时间: 2009-5-6 11:32
学习一下
作者: szspd 时间: 2009-5-6 13:51
以下是引用大胡子88在2009-3-3 13:42:00的发言:
输入端完全正确,但加防雷插座........最近都碰到烧设备的事.
建议在输入端安装SPD模块,我个人从事防雷时间也不短,不太赞同安装防雷插座,这玩意真正做好的厂家没几家(鱼龙混杂的太多了),而且插座它是个可移动的物体,真正做好接地的也没几个。
作者: guangdang 时间: 2009-5-7 02:48
输出端把
作者: yn5411 时间: 2009-5-10 11:59
以下是引用spzhao在2009-2-17 23:04:00的发言:
防雷分为直击雷和感应雷
一般室外是直击雷,用避雷针防雷;室内都是感应防雷,是为了防止从线上面串过来的浪涌、静电波,所以按道理讲,只要是线的两端都得加避雷器以保护线两端的设备
谢谢二楼的回答了。
作者: zmq2200 时间: 2009-5-25 11:22
装输入端你就祈祷摄像机别着雷。难啊!!!还是都装比较好。
作者: phew2007 时间: 2009-5-26 08:47
学习了
作者: sxyhello 时间: 2009-6-9 15:29
都装
作者: zhangtai 时间: 2009-6-9 16:14
呵呵呵
作者: zhangtai 时间: 2009-6-9 16:14
呵呵呵
作者: zhangtai 时间: 2009-6-9 16:14
呵呵呵
作者: zhangtai 时间: 2009-6-9 16:14
呵呵呵
作者: zhangtai 时间: 2009-6-9 16:14
呵呵呵
作者: zhangtai 时间: 2009-6-9 16:15
呵呵呵
作者: zhangtai 时间: 2009-6-9 16:15
呵呵呵
作者: zhangtai 时间: 2009-6-9 16:15
呵呵呵
作者: unicityboy 时间: 2009-6-10 17:34
进线端
作者: sanfeelee 时间: 2009-6-15 08:31
你保护UPS不?
作者: xiehouqiyuan 时间: 2009-6-15 16:04
以下是引用大胡子88在2009-3-3 13:42:00的发言:
输入端完全正确,但加防雷插座........最近都碰到烧设备的事.
不会吧,我一直都是接在UPS的输出端呀。
在机房配电柜市电引入端接一个二级防雷器,然后在UPS输出端接一个防雷器。
不知道我的这种思路有没有问题?
作者: sucheasy 时间: 2009-7-7 13:10
学习
作者: B0ke 时间: 2009-7-9 22:37
学习中……
作者: sxspd 时间: 2009-7-14 14:24
学习学习
作者: spd 时间: 2009-7-15 11:25
作者: 迪舰防雷器 时间: 2010-4-24 13:06
在输入端少装一个 主要是中是为了 节省成本吧 但是在如果着雷了,那就可就亏大了
作者: ldd403002027 时间: 2010-8-12 08:40
进线端加防雷模块,机柜内加PDU插座,起到防雷作用。
作者: zhengrenzhi 时间: 2010-8-12 12:46
学习
作者: znj9531 时间: 2010-8-12 14:15
学习学习
作者: jin136766 时间: 2010-8-16 14:22
我想也是两头装好
作者: songqiang1516 时间: 2010-9-2 13:11
从电源箱引线到电源防雷箱输入,输出到UPS在到防雷插座到设备
作者: cxli 时间: 2010-9-2 16:43
1、如果UPS只输出给机房内设备用电,当然只装在进线端就可以;
2、但如果还要供电给前端摄像机的话,就要两端都安装避雷器了。
上述第一种情况防雷器可保护UPS及后面设备,第二种情况防雷器只保护UPS。
作者: 一壶清茶 时间: 2010-9-5 13:38
都装
作者: pizza8022 时间: 2010-9-20 11:03
学习
作者: 大胡子88 时间: 2010-9-20 14:06
以下是引用szspd在2009-5-6 13:51:00的发言:
建议在输入端安装SPD模块,我个人从事防雷时间也不短,不太赞同安装防雷插座,这玩意真正做好的厂家没几家(鱼龙混杂的太多了),而且插座它是个可移动的物体,真正做好接地的也没几个。
对的,建议多用金属外壳的防雷PDU。
作者: sz87089478 时间: 2010-9-21 23:41
都安装比较好
作者: BBZH 时间: 2011-2-21 17:09
进线端加了OBO防雷模块,机柜内加PDU插座,起到防雷作用。我们机房也是这样做的
作者: hmlgy 时间: 2011-2-22 10:06
电源防雷接UPS输入端,信号防雷接摄像机前端
作者: stracy 时间: 2011-2-23 09:56
要学习