标题: 请教MTSW v1.2与DS7400连接问题 [打印本页]

作者: matop    时间: 2008-11-6 23:34
标题: 请教MTSW v1.2与DS7400连接问题

我有一个问题想请教一下大家

一个DS7400的主机,用键盘布撤防都是正常的

如果再接上电脑,软件用的是MTSW v1.2版本的,一打开软件就会出现一个问题

就是主机没有布防,只要前端探测器探测到物体都会有一条报警信息显示

本人对系统做过如下检查:

1、我对电脑进行格式化重新安装系统,解决不了问题

2、对DS7400进行初始化重新设置也解决不了

3、把总线断开接上一个单防区模块测试,没有布防断开电阻也会上来信息

4、找博世借用一块DS7400主板测试也是同样的问题

现在让我百思不得其解的是:用键盘布撤防都是正常使用的,就是连接电脑不行!!!

我自己对那软件有怀疑,是否是软件本身的问题,但是我没有办法去论证。

我曾经在软件上把防区设置成24小时接收报警信息和只是布防时接收报警信息都是一样,只要探测器探测到人就会上传一条警情信息

如果在软件上把防区设置成固定时间接收的话就不会有信息上传了,但是一到时间也是同样的现象

找过博世的工程师都没有办法解决我的问题,说是怪现象,没有碰到过

还请这里的高人指点

先谢谢了~~


作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2008-11-7 09:50
前几天,台山的一个客户也遇到同样问题,基本上你上面所说的方法都有试过,故障还是一样。最后换了一个纯净版的操作系统,问题解决。
作者: wangxusenboll    时间: 2008-11-7 09:53

迷路了找警察,有问题找淡蓝的忧郁


作者: qixin2006    时间: 2008-11-7 11:48

您看看软件设置有没有问题!

软件的警情条件设置下的盗窃里有项“接近警报(盗窃)”选项,删除这项看看能不能解决问题!


作者: matop    时间: 2008-11-8 08:45
以下是引用qixin2006在2008-11-7 11:48:00的发言:

您看看软件设置有没有问题!

软件的警情条件设置下的盗窃里有项“接近警报(盗窃)”选项,删除这项看看能不能解决问题!

已经删除这个条件,但是还是不停的往上报信息

电脑主机的外壳也接地了


作者: MTS110.COM    时间: 2008-11-8 08:58
你尝试着用DS7400键盘对主机系统先布防,成功后再撤防,再看看结果吧。