千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 请教技术问题!!! 光纤传输距离 [打印本页]

作者: tobygui    时间: 2008-2-18 09:40
标题: 请教技术问题!!! 光纤传输距离

设备资料里面说明: 节点间信号衰减为8db. 采用62.5纳米多模光纤。  请问最远可以传多远? 有没有计算公式?

谢谢~~


作者: inhcz    时间: 2008-2-18 11:31

只是个人的意见,也没搞懂你的意思,如果你要这样问的话,应该是不正确的。传得多远不单要看你的线路损耗,最起码的还要看你的光源的功率,实际上传输多远的距离应该还要考虑多方面的,但从测试方面来讲的话,你可以根据OTDR的测试公式来取一个大概值应该是可以的。


作者: 爱无罪    时间: 2008-2-23 14:19

目前多模最多只能传输两公里


作者: 温和阳光    时间: 2008-3-27 09:35

目前多模最多只能传输两公里,最大容量千兆


作者: szlingri    时间: 2008-3-27 17:08
在多模光纤上,千兆数据通讯的距离规范为220米~550米。其中当使用的光纤核心直径是62.5um时,通讯距离为220米,光纤核心直径是50um时,通讯距离为550米。而百兆没有这个限制,不管在62.5um或50um的光纤上,百兆多模都可达到2Km的传输距离。
目前使用FSP光模块的话,千兆传输距离也可以达到2KM,你这个节点间衰减是不是有点大了?不一定能传2KM的
作者: bicyle    时间: 2008-3-29 16:43

62.5和50的光纤怎么分辨?

方法一:光缆上都标有其50/125;62.5/125的型号标志;
方法二:如楼上所说,用放大镜观其端面,50/125的同心圆要比62.5/125的小;
方法三:有条件的话拿一已知其型号的尾纤用熔接机与其光纤对接,机器会帮你识别的;
它们的区别主要在传输1000m光纤网络上,在100m上差别不大;
                            1000base-sx (62.5/50)          1000base-lx(62.5/50)
最大通道衰减                2.38/3.56                             2.35/2.35
最大支持长度                220/550                               550/550


作者: dubiao    时间: 2008-8-25 11:12

同意5楼


作者: sztjapt10    时间: 2008-8-25 14:00

学习了


作者: hoitung    时间: 2008-8-25 17:03
10M和100M的多模光纤收发器一般都是传输2公里,千兆多模的传输距离为220米~550米.但也有千兆多模的SFP光纤模块可以传输到2公里。
作者: qdjz    时间: 2008-8-27 18:11

千兆网络中,

                850nm    1300nm

多模62.5/125    300M     550M

多模50/125      600M     600M

万兆多模50/125  1000M    600M

万兆网络中,

多模62.5/125    33M      300M   

多模50/125      82M      300M

万兆多模50/125  300M     300M


作者: zhongchenghua    时间: 2008-8-28 09:40
五楼的说的比较详细,呵呵.............学习了
作者: 爱无罪    时间: 2008-8-31 17:25

多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(5062.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。

关于衰减的公式六楼的应该比较准确。

节点间信号衰减为8db,这样你选用的传输设备只要发射功率与接收灵敏度之差大于8就行了。


作者: jppi    时间: 2008-9-8 09:23

节点间衰减什么意思啊?

各位大侠,多多指教


作者: 爱无罪    时间: 2008-9-14 12:45

应该是光信号从一点到别外一点的衰减,像监控系统通常是前端到机房的衰减.


作者: SHOUGANGXIAOFAN    时间: 2009-3-2 14:43
学习了
作者: coolxan    时间: 2009-3-4 23:14
学习中。。。。。。。。
作者: vacan    时间: 2009-3-14 14:16

学习啦


作者: gxlifang    时间: 2009-3-14 20:16
学习学习。
作者: gxlifang    时间: 2009-3-14 20:17
请问光纤传输最大距离是以多少衰减量为标准设定的?
作者: zhaofushuang    时间: 2009-3-19 10:05

千兆网络中,

                850nm    1300nm

多模62.5/125    300M     550M

多模50/125      600M     600M

万兆多模50/125  1000M    600M

万兆网络中,

多模62.5/125    33M      300M   

多模50/125      82M      300M

万兆多模50/125  300M     300M


作者: ultiko    时间: 2009-3-26 11:51
学习了!
作者: wangzhao428    时间: 2009-3-30 19:56
谢谢分享 学习了
作者: huangqins    时间: 2009-3-30 21:37
学习了
作者: pangonglin    时间: 2009-4-6 11:28
二公裡吧
作者: yt520    时间: 2009-4-10 09:31
学习了 呀   谢谢
作者: freeaway    时间: 2009-4-10 10:02
学习
作者: liuhui789    时间: 2009-4-10 10:50

学习了


作者: ouran    时间: 2009-4-10 11:58
那么100M的多模光纤超过2公里呢,是否需要加装什么设备吗
作者: qiangwenfei    时间: 2009-4-11 09:55

急找 光纤熔接机,OTDR维修技术人员一名

 

联系方式:刘先生 13609298850


作者: liang198537    时间: 2009-4-21 13:31
 

北京方联众合技术有限公司(www.w-link.cn)是由一批中青年科技专家共同创建的中关村高新技术企业,公司成立于1998年。创业宗旨是依靠科技发展、勇于创新,为光纤通讯产业贡献一份力量。
     公司下设产品部、销售部、售后服务部、财务部等部门,拥有一流的技术人员和良好的销售团队。在光纤通信、数据通信和计算机通信方面等方面具有先进技术开发手段、达到国际先进水平,并具有高科技产品系统集成优势,先后在电信、电力、交通、军队、企事业单位等行业里得到广泛的应用。经过几年的发展,以其完备的售后服务体系,成为光纤网络设备的专业供应商。
     公司从99年进入电信行业以来,经过自身的努力已成为中国网通、电信、移动、企事业单位和大中型企业的优秀合作伙伴。公司坚持谋客户之所需,汲客户之所求,与客户同发展共进步,深得客户的厚爱。
     市场和用户需求为产品开发与设计的先导,不断推出性能优越、价格竞争力强的新产品,其产品种类已扩大到光纤收发器、光端机、协议转换器、光纤交换机、光纤跳线、光缆等个系列。

                             

   公司名称:北京方联众合技术有限公司

公司地址:北京市海淀区清河安宁庄西路9号院金泰富地大厦六层609室

联系电话:010-82577059-829

手机:15801682455 QQ:364420671

联系人:庄宏亮    

E-MAIL:hongliang2233445@yahoo.com.cn

公司网站:www.w-link.cn




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2