千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: setra266的接线 [打印本页]

作者: xiangnaiwei    时间: 2008-1-12 09:13
标题: setra266的接线

setra266与FX15是怎么样的接线方式呢?为什么只接两根线?我真的搞不懂?希望有人告诉我下,谢谢xiangnaiwei@163.com

qq: 175470956

希望高手教导我~~3KS


作者: weiflame    时间: 2008-1-18 15:01

我也有同样问题。请高手指教!THANK

wfznjj@163.com


作者: qinbiao2008    时间: 2008-4-25 20:33
DC24电源+接266的电源,输出信号与DC24负端之间有电流4-20MA信号(这就是信号+,接入AI+),DC24电源-与AI-端接,在AI+与AI-之间就是4-20MA信号了。(并500的电阻就是电压信号)
[此贴子已经被作者于2008-4-25 20:34:14编辑过]