本人昨天对怎么配UPS一无所知,只到昨晚看了各位大虾的帖子,才有所领教,一点心得,不知浅薄,拿出献丑,请指教批评。
不用配电池:
1、一般普通PC机一台 待电10分钟以内(让你有时间关机就行) TG500/TG1000 200-400元之间
2、 商用电脑一台或收银机等 MT1000(S) 530元
配电池:
1、5台服务器+5台显示器+10台交换机,需供电2小时
如何配置呢?
首先 选择主机
目前UPS种类有三种:
所以我们选择在线式 以山特 C3KS为例 主机价格 2000
然后是电池,1是电池的节数 节数的多少是主机的直流电压除以电池的电压得出的,更其他没关系
现在的电池都是12V的,C3KS直流电压96V,所以电池的节数是96*12=8节
2是电池的安时AH,
山特电池 规格 |
不同的规格不同的价格,我们到底选择哪种呢? 可以这样算,平常我们家里用的空调1500W,就是一小时用耗1.5度电=1.5KWH 5台服务器+5台显示器+10台交换机 1台服务器(300W)+1台显示器(80W)+1台交换机(200W)=580W 5套=580W*5=2940W=2.94度电 约3度 那么电池的容量应该是 总共需要的电量除以主机的直流电压 3/96=0.03125KAH*1000=31.25, 所以选择电池型号为:6GFM38 38AH的电池8节就好了 大约800一节 8节 6400元 一共是 2000+6400=8400 买个一W四五差不多了,收完款子别忘跟帖啊。 严重声明,以上完全自己总结,不知对错,请高手指教!!! |
作者: 赵金辉 时间: 2007-11-6 17:54
有点问题吧,总的负载量2940W,山特C3KS 3000VA输出功率因数0.8,最大输出功率才2400W,这会过载的,只能用C6KS了,4200W,70%负载量,电池需要20节,
作者: JAMESLV 时间: 2007-11-6 20:45
谢谢 高手指教
那电池为什么需要20节呢?怎么算出来的?
作者: powerzw 时间: 2007-11-7 10:21
我觉得有点问题:
首先,电池在高放电率的情况下,实际容量与标称容量有较大差距。以此例,如果用38AH电池,电池是以0.8C放电(不考虑UPS效率时,如果考虑效率此值更高),电池实际容量只有标称的50%左右,所以,计算结果可想而知。
其次,没有考虑到UPS的效率问题。
作者: 李炳超 时间: 2007-12-11 11:09
学习,我不懂这些
作者: czeast 时间: 2007-12-19 16:15
山特的功率因数是0.7,3KVA只有2100W,不是0.8
作者: ygliang82 时间: 2007-12-20 16:23
回答楼上的:现在山特城堡C新机型出来了是0.8,老机型正在退出市场
作者: dpd5x5 时间: 2009-4-9 15:20
楼主高明!
作者: kimyong 时间: 2009-4-10 14:36
不是太懂,学习中
作者: dpd5x5 时间: 2009-4-10 14:49
又回来看看你了
作者: gy8905670 时间: 2009-4-10 17:29
作者: l030406111 时间: 2009-4-11 11:34
学习了,原来电池也不能按标的容量算啊
作者: zhp512885807 时间: 2009-4-11 12:50
我来为了赚取更多的积分
作者: houlan19 时间: 2009-4-12 23:13
学习啦!!!
作者: wangrongqing 时间: 2009-4-19 03:31
正在学习中,接触这个UPS差不多一年了,还不会算,真的我太笨了。
作者: disonrock 时间: 2009-4-19 10:14
先看一下,多谢。
作者: 丑小鸭丑小鸭 时间: 2009-4-19 12:19
看来应该留个。8的富裕量然后取高点的数值算啊。
作者: hzxsslr 时间: 2009-4-22 13:33
楼主。。。太高了
作者: kjlily79 时间: 2009-5-13 15:26
拿分走人
作者: zj32167 时间: 2009-5-13 15:45
学习ING 挣分ING
作者: sadf234234 时间: 2009-5-13 20:33
对于如何算功率,我始终不怎么清楚
作者: ll280992928 时间: 2009-5-14 09:24
看不到图片
作者: franch4 时间: 2009-5-15 12:05
作者: linhuanpei 时间: 2009-5-18 10:03
学习中
作者: tiandiren555 时间: 2009-5-22 06:53
呵呵,学习了
作者: tl4500 时间: 2009-6-7 18:13
赚积分,回个帖
作者: tsjy2009 时间: 2009-6-7 20:20
4 楼说的很正确,配UPS负载在50-60%比较合适,不要超过80%,注意到UPS标称功率都是VA而不W。
作者: huangcan 时间: 2009-6-9 16:21
作者: vler 时间: 2009-6-11 09:50
学习了
作者: chaojun915 时间: 2009-6-11 11:32
还可以
作者: chaojun915 时间: 2009-6-11 11:32
不错
作者: chaojun915 时间: 2009-6-11 11:32
好
作者: zelda 时间: 2009-6-11 14:42
UPS负载一般都是在50%左右,楼主的做法问题很大啊
作者: fanysh 时间: 2009-6-12 09:49
应该考虑下输出因数
作者: steveneast 时间: 2009-6-12 15:10
学习!
作者: 天久张阳 时间: 2009-6-12 16:47
学习加赚点数!
作者: momz 时间: 2009-6-12 16:55
好复杂啊
作者: 安防第第 时间: 2009-6-15 21:17
有点难懂
作者: 346163622 时间: 2009-6-27 17:12
顶
作者: ninny856 时间: 2009-6-29 13:58
菜鸟学习中
作者: CIXIQM 时间: 2009-6-29 14:46
30%的余量建议考虑进去,以防设备增加!
作者: dutysolder 时间: 2009-6-30 14:20
路过,
作者: shhhsy 时间: 2009-7-2 11:30
赚积分
作者: antjakc 时间: 2009-7-3 21:29
学习
作者: sos8310 时间: 2009-7-5 22:51
学习呀。好呀
作者: mengkai48532456 时间: 2009-7-6 15:22
学习中!
作者: uruz4 时间: 2009-7-7 10:24
学习了`看来考虑的东西还比较多
作者: third789 时间: 2009-7-11 10:45
有点复杂。
作者: samzj 时间: 2009-7-15 08:59
谢谢LZ的无私奉贤,可惜我的分数不够.继续努力中.
作者: lihao-757 时间: 2009-7-16 14:14
二楼不错
作者: 千里草628 时间: 2009-7-16 21:47
感谢各位大侠奉献,基本懂了
作者: zzj350 时间: 2009-7-20 15:36
三特的6K的UPS他的标准配置一组电池就是20节,他们厂家设置的,不是我们算出来的
如果工频机6KVA的一般是16节电池
作者: lianyibbs 时间: 2009-10-19 11:41
学习了,,,,,,,,,,
作者: 非标男人 时间: 2009-10-19 15:07
学习学习~~~
作者: oceann 时间: 2009-10-20 15:11
看大家说了这么多,知道如何选择机头,但就如何计算电池使用多少节的问题上还是比较模糊
作者: nickjackson 时间: 2009-10-21 13:31
楼主计算有误啊,没有考虑UPS和电池的实际功率