千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题:
485的问题
[打印本页]
作者:
笨瓜
时间:
2007-4-9 11:58
标题:
485的问题
想问一下大家,有一个约28个门禁的联网系统,是485传的,问一下,那么是不是星型接法对整个系统不好?
作者:
skyelf
时间:
2007-4-9 13:59
<p>485问题不大啊</p><p></p>
作者:
skyelf
时间:
2007-4-9 14:00
<p>加我QQ 373209528</p>
作者:
xuriwr
时间:
2007-4-9 14:07
<p>一般厂家都建议让用手拉手的方法。</p>
作者:
上海门禁厂家
时间:
2007-4-10 13:21
<p>星型结构是很容易出现找不到控制器的情况的!</p><p>承接安防工程施工(布线、安装调试、维护保修)</p><p>上海安防施工队<br/>联系人:许先生13122791777<br/>QQ:85303653</p>
作者:
粤涯
时间:
2007-4-11 08:23
485总线方式最好采用手把手的连接方式,门禁系统几十个门联网的时候最好走TCP
作者:
讯达通
时间:
2007-4-11 16:26
<p>手拉手是最好的,我做小区单元门过120个门禁联网的.</p>
作者:
yuven
时间:
2007-4-11 19:23
485集线器可以用在星型分布上面,如果你必须要用星型的话!
作者:
jade_stone
时间:
2007-4-12 11:21
学习了
作者:
财刀
时间:
2007-5-31 12:51
点这么少,怎么都可以,我作过197个点都问题不大,但一般能手扦手的最好,
作者:
月亮使者
时间:
2011-8-4 13:03
485半双工 总线型
作者:
安防产品解决方案
时间:
2011-8-12 09:37
<p>1. 建议手拉手通讯方式</p>
<p>2. 星型接法的485网络集线器, 可能也是一个解决方法, 支持现场布线星型乱无法或实现串行485总线不理想的状况, 但不太确认的是 该设备是否支持其他系统品牌产品</p>
<p> </p>
<p> </p>
欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2