千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 机房配电必须要内采用双路市电供电? [打印本页]

作者: whcwcj    时间: 2007-1-26 23:32
标题: 机房配电必须要内采用双路市电供电?

1,强电到机房的电缆必须要内采用双路市电供电?为什么要双路市电供电呀?

2,机房在八楼,机房配电室也在八楼,UPS主机和电池是否可以安装在一楼呀?

我对强电不懂,十分为难,请各位高手指点下.

我的联系方法是zs8862585@163.com  QQ:103936088


作者: qiao66    时间: 2007-1-29 17:12

1、双路市电输入是指2路供电来自不同的变电所,当1路故障时,另1路可以正常供电。通常用在供电负荷级别比较高的场所。

2、UPS和蓄电池可以放在1楼,事实上,如果你的楼板承重负荷不够,蓄电池只能放在1楼。


作者: ttttttzzzxxx    时间: 2008-6-11 16:56
主机和电池可分开放,但考虑连线距离
作者: arlan    时间: 2008-6-12 04:01
主机和电池可分开放,连线距离最大是多少?能否告知?

作者: laotoudady    时间: 2008-7-3 20:18

是否需要双回路供电,看你机房的重要性!

使用双回路供电是为了保证机房用电的安全可靠性。

机房在八楼,UPS间设在一楼是没问题的!若为了保证机房设备运行的可靠,UPS输出至机房的供电,还是需要双回路!


作者: zhongyininfo    时间: 2008-10-10 12:27

距离??


作者: 将军胜    时间: 2008-10-20 09:22

互联时代的软硬件非常重要,但是它们稳定运行的基础——机房更重要。机房应具有高可用性,高可靠性、高安全性、可扩容性和网络资源丰富等特点……

机房布线要点


作者: gigabyte    时间: 2009-5-7 18:46
还100?
作者: lygsheng    时间: 2009-5-9 16:59

ok


作者: wuyong729    时间: 2009-5-12 14:48

关注中


作者: sadf234234    时间: 2009-5-13 20:43
学习中
作者: jinhuili    时间: 2009-9-1 11:33
漂亮
作者: powerkaka    时间: 2009-9-15 15:31
我们的机房在三楼 电池放一楼
作者: tsjy2009    时间: 2009-10-11 20:41
    要看机房的重要程度了,如果是证券或银行中心机房,那是一定要双回路供电的。如果重要程度中等或实在解决不了,可装备发电机作为第二回路电源,电信的机房就装有发电机作为备用。如果你的网络能够允许停止运行一段时间,比如一个生产企业的ERP系统,由于停电使整个生产系统都停产,机房自已运行意义也不是很大了,双回路意义不大。
作者: fuanan    时间: 2009-10-12 09:54
可以公开放,只要线够的话应该没问题
作者: lkang2000    时间: 2009-10-13 11:01
学习第一
作者: nandajiangxi    时间: 2009-10-15 11:01
采用双路市电供电还是为了保证机房供电的不间断,防止断电导致数据丢失和仪器损坏,而且在采用双路市电供电时,要用到ATS配电柜
作者: mars209    时间: 2009-10-16 14:25
应该1000米内都没什么问题的
作者: tsjy2009    时间: 2009-10-16 21:01
有了双路电源当然还得有UPS,双路电源切换,短时断电都需要UPS工作。UPS还有稳压和浪涌吸收等保护功能。
作者: xiongyonggen    时间: 2009-10-18 10:09
UPS电池和主机之间的距离不能太远,存在一个压降的问题
作者: qingfeng444    时间: 2009-11-9 22:42
又学习了很多啊,谢谢大家
作者: yuanyingyong    时间: 2010-8-3 16:47
2路供电,是否还需要两套 UPS?
作者: yuanyingyong    时间: 2010-8-3 16:48

还有,就是压降 是什么概念啊?

 


作者: 星野看星    时间: 2010-8-3 17:20
强帖,前来学习
作者: wangfeng717    时间: 2010-8-3 20:40

以前做过银行的机房供电,也是双回路,一路市电,还有一路是发电机供电,另外还配备有UPS电源


作者: teddy256    时间: 2010-8-16 21:15
 受教 了

作者: whjxl123    时间: 2010-8-31 15:51

学习了

 


作者: dalianwhc    时间: 2010-10-26 10:57
具体情况具体分析,没有绝对的怎样怎样
作者: yzys7979    时间: 2010-10-26 21:48
电池要看楼层的承重来决定是否放在8楼
作者: h601463167    时间: 2010-10-28 13:27
学习了
作者: liqun118    时间: 2010-11-1 10:48
主机和电池应尽量离的近一些。离的太远压降会很大,延时时间保证不了。如果必须的话一定要加大直流线径。
作者: 陈超新    时间: 2010-11-1 11:20
 

大家好,我公司是一间专业生产和销售网络机柜、电视墙、操作台、接线箱、户外监控箱、电力配套柜等钣金产品,集研发、生产、销售和提供服务为一体的高科技企业。KEYDAK(金盾)机柜是我公司自主研发并拥有知识产权的行业品牌。目前公司产品主要有:布线机柜、网络机柜、服务器专用机柜、IDC机房工业机柜、宽带网专用机柜、挂墙式布线机柜、智能监控等8大类产品。如果有需要可以联系本人:13826495920 QQ280689820


作者: amw0475    时间: 2010-11-9 12:34
新手学习了
作者: fzx2008119    时间: 2011-1-14 10:58
学习中
作者: BBZH    时间: 2011-2-24 09:01

双路市电供电在核心机房等重要场所是有必要的,一路是市电,另一路是发电机组电


作者: hbd1119    时间: 2012-11-23 14:14
万恶的100分!




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2