随着小区的建设,越来越多的小区开始向智能化,集成化发展,小区系统子系统繁多,不可能用无线系统,各系统之间的兼容性,和互不干饶很难做到。所以小区的智能化系统布线显的尤为重要,如何合理的布线及线路的选择?大家来讨论讨论!
擂主
这个问题比较大哦!!建议楼主给出一个具体点的工程条件,大家来就这个工程条件来谈谈自己的想法比较好!!、
你觉得呢!!
首先回答一下你的问题吧,其实这个问题的关键在于与其他专业的协调,目前由于智能系统设计和施工都是由专业公司来负责,而且设计的时间和条件都有限,不可能象设计院一样有比较充足的时间来进行现场勘察和了解用户需求再设计,所以,设计出图后与各专业的设计会审核显的尤为重要,通过会审可以发现与其他专业“打架”的地方,及时修改后应该就是一个比较完美的方案了!!
第一打擂手
做好各系统之间的线路,穿管的路由等!另外画出详细的施工图纸、楼栋施工图纸、安装大样图及小区总体图纸等。
第二打擂手从性价比来看,光纤可能更优于铜缆!
第三打擂手
希望后来打擂的来之前吃饱喝足了,多写几个字,详细阐明自己的关点
这是打擂嘛?
搞什么噱头!
擂主一点观点都没有,还叫打擂!
老鬼,你也瞎起哄而已!
大擂,首先有自己的观点,然后认为我的观点对不对?有疑问的提出,我针对各个疑问进行解答!这才叫打擂。光说“所以小区的智能化系统布线显的尤为重要,如何合理的布线及线路的选择?大家来讨论讨论!”
这叫抛砖引玉!不叫打擂!
偶只知道扫雷,嘻嘻..
第四打擂手
俺有几各小问题向各位前辈请教:1:在单元竖井里可视和有线电视,电话的信号线能同一铁皮槽走吗? 2;联网线走地下预埋管要穿铁管屏蔽吗?3;现在一般小区都有地下车库,甲方为了美观会要求我们把可视联网线,闭路监控,一卡通联网线,消防信号线控制线,背景音乐信号线,有线电视,电话线都在一个铁皮槽里走线,象这种情况要怎么做才不会互相干扰呢?
第五打擂手
各位大虾你们好:
小弟关于这个擂台赛的事情,有个想法:
1.第一届打擂台赛,先由版主当第一届擂主,自己出题,拿出最好的方案, 由别的大虾进行打擂,
2.由各个会员进行评价, 评价标准可有几个方面来:.实用,成本,性价比,搭配的合理性, 进行投票, 得分 最 多的就是第一届擂主.
3.等第一届过了以后,方案就由下面的会员进行投票出题.
小区布线的主要问题可能在于预埋管道的好坏,如果提前预埋管道时出现少埋或是错埋现象,因为上下层打版后再想开洞,就得要协调土建方面是否可以开洞,或都根本就没有开洞的可能,那就糟了,也许只能从预留的下水道边走管,那样的话,又得要在每层墙体上水平开槽将主线引至分线箱,土建方表示水平开槽不允许,你说怎么办?
再有,智能化方面的位置确定,没有水电方面明确要求过,所以很多方面还要在图纸会审时作统一工作,例如门禁对讲系统中的室内分机位置,顶多一个高度标准,水平位置没有标准,你如果不做规范,就不可以在施工中要求统一,最后做出的结果是,你搞不清哪个出线盒是咋们智能化的!我在想,什么时候有个统一标准出来就好了,可以少一点和土建单位打交道的烦恼,工作效率会提高一些!大家都知道,中国人很难统一的,多一个人办事,就多出一个人的问题!
小弟我刚接触小区工程,对很多专业方面知识还很欠缺,希望大哥们看了别笑话我,给出一点见议,谢谢!
第六打擂手
魅力、积分+3
楼主的观点阐述的非常不明确,是小区怎么布线还是怎么在小区布线,我看了很久也看不太明白.个人感觉楼主的意思就是小区要布线,但怎么布是要个人发挥?
下面我阐述我的观点:布线在小区内可以称为一个系统,在设计里是一个主要的环节,布线的概念很广义,室内室外都有线,都需要布.怎么让布线更合理,怎么能最大限度的应用现有的路由和已做好的基础工作,才应该是布线的根本.因为没有任何一个小区的系统在设计初期就是定型的,是一个完善的系统.也不是所有的设计院的设计都会做好弱电的设计的.
我不参加打擂,很久没来了,抒发一下感情.谢谢合作
俺有几各小问题向各位前辈请教:1:在单元竖井里可视和有线电视,电话的信号线能同一铁皮槽走吗? 2;联网线走地下预埋管要穿铁管屏蔽吗?3;现在一般小区都有地下车库,甲方为了美观会要求我们把可视联网线,闭路监控,一卡通联网线,消防信号线控制线,背景音乐信号线,有线电视,电话线都在一个铁皮槽里走线,象这种情况要怎么做才不会互相干扰呢?
第五打擂手
1:个人认为最好不要这样做,出了问题再改就很麻烦了!
2:联网线走地下时要不要穿铁管你最好咨询一下设备厂家啊,每种品牌的产品要求都不一样的,不过我建议,如果可能的话,尽量穿铁管保护,这样既可以保护线缆不被轻易破坏,又可以起到抗干扰的作用,而且在施工的时候这么做代价并不大!!!
3:提醒你注意,与甲方工程部相比,我们是专业人员,是我们向他们提供专业的建议,并不是他们来指挥我们改怎么样!!!如果是这样的话,那甲方直接自己做了就行了,不需要找我们了啊!!!如果被甲方牵着鼻子走,那我只能说这工程完完了
金钱、魅力、经验+3
大家都没有说说小区室外管网管材方面的选择经验嘛。。。。。。。。。
布线及路由选择很大程度上取决于管材的选择。。。小区系统多且周期长。。如果不好好利用管网,吃亏的事可多了。。
一般有PVC管、波纹管、PE管等,偶比较喜欢采用PE管。。施工方便,且好管理。。
管网预算方面可要老到点哦。。。这方面赚的钱可多了。。。甲方是扯不过我们的。。
大家都没有说说小区室外管网管材方面的选择经验嘛。。。。。。。。。
布线及路由选择很大程度上取决于管材的选择。。。小区系统多且周期长。。如果不好好利用管网,吃亏的事可多了。。
一般有PVC管、波纹管、PE管等,偶比较喜欢采用PE管。。施工方便,且好管理。。
管网预算方面可要老到点哦。。。这方面赚的钱可多了。。。甲方是扯不过我们的。。
好热闹的一贴!
就是感觉有点乱,没有一个明确的观点,这么一个笼统的主题最后就不成打擂了,有点象大杂烩了。
其实一个完整的,系统的小区不仅仅是各系统硬件设备的组合,还有软件方面的支持才行,就目前国内的所谓智能小区有几个名副其实的?有几个虽说安装了系统又能真正实现的?
所以建议重开一贴,选好主题,阐明自己的观点,然后有大家逐一去提出更好或不同的观点,在有擂主去反驳这才叫打擂。
来点真人PK,看谁牛!
小弟刚来不久特向各位大侠请教:1、小区可视对讲(国产)品牌前十名是哪几个;2、小区可视对讲售后服务最好的前十名是哪几个; 3、小区可视对讲性价比最好的前十名是哪几个;4、小区监控系统前设备使用最多的品牌是什么;后端设备使用最多的是什么!(前十名)5、大家在小区施工中预到的最多的问题是什么6、大家在使用线缆上多采用什么品牌7、大家在安装设备中哪些最容易出问题
小弟还想教
1、楼宇对讲一般在施工过程中放几根线缆、及型号
2、楼宇对讲线缆是点到点还是串线方式
3、楼宇对讲系统层箱是什么呀,主要有型号呀,电源箱是什么、主要有什么型号,在施工过程中什么要求呀!
先谢谢各位大师啦!
我觉得小区布线分两个方面:
一 管道
1.自己敷设管道,提前进场,多铺过路管,这个就不用讨论自己想怎么干就怎么干。主管采用110波纹,分管采用PVC25以上,少留隐患。
2.开发商提供管道
我碰到的小区基本上都是开发商提供的,这里面有两种情况A:室内管道 开发商自己做的。B;开发商借用其他专业的管道(电信和有线)
有经验的开发商会在规划设计阶段就将管线搞好,室内管道敷设余量充作。室外四通八达,这样你在施工中只要里清楚有哪些管是你用。
有的小区的前期设计不到位,留下许多管道需要后期敷设,主要表现在花坛,景观,周界,电梯基坑等位置无管道,单元竖井不留或小了(有的竖井都没有) ,所以如果你估计进场叫晚的话,在设计时要考虑这些位置不要过多设置信息点
二.穿线
穿线不适宜过早,因为有很多专业在施工。弱点是最不重视的,最后吃亏的还是你。所以只要保证你的管道通,等其他专业做的差不多的时候在放线(特别注意电信的,和他们共管道千万不要在他之前施工,电信的电缆很粗,这些人也歪,他们在穿电缆时根本不考虑别人,往往你的线被他们的线擦伤,找都没地方找)
尽量找一个中转的井,线将线从前端啦到这里,在这里做一个配线箱,等前端线全部放好,再一起送到控制中心(可以在中转位置将线全部剪断,以后再连接)
室内更要晚点,主要是防止盗窃(很多无聊的,会时不时帮你抽两根走)
有很多厂家的对讲系统总线采用485 或者CAN 这需要手拉手的方式,在布线之前一定要和厂家在技术搞清楚,最好签协议。不要看他的产品便宜,其他很多无形价格在报价单上是体现不出来。
三.总结
所谓“合理的布线”的路由是属别人牵着鼻子。我们只有采用新的技术,新的系统结构,这需要我们和厂家不断的努力推出新的产品,新的结构。
金钱+3;魅力、经验+2
小弟做小区已经有两年多了。现把一些小小的经验也大家分享下:
第一:智能化设计。智能化的设计一般是在开发商大概确定让哪个智能化公司做时才会有的一个事情。也就是说是在小区已经在建过程中才开始设计,这样难免有些问题,再次就是设计人员设计的图纸不可能与实际施工中的一样,这样就要求现场的项目经理做出及时的有效的变更。
第二:施工。首先说的是管道,也就是楼上的说的。不过我认为室外管道都应该采用增强管或镀锌管,管经在35以上为宜。因为你一个管里最少应该穿3根线左右。(220V强电建议单独走一根管)。然后就是要算好了,室外有多少线,要布多少管子(不要忘记预留)?其次就是室外井的问题,井的做法就不多说了,每个智能化公司都有不同的井的尺寸,我想说的是,两口井之间的距离不能超过30米,长了很难穿线,而且如果有过路的管一定要做井,不管路有多宽。再次就是布线,布线的话一定要统筹好室外的设备数量再穿线,因为一根管子里如果穿了一根线你想再要穿其它的线的话,就很困难了。
第三:协调。我认为这个很重要,你做为项目经理,要及时根据现场出现的情况与开发商或施工方沟通,这样才能保证你的这一块不会出现大的问题。包括摄像机定点、室外草从音响定点,停车场的安全岛等等。
最后也就是楼上所说的,室内线最怕偷。要等到楼房具备穿线条件了才能进行施工,而且一定要注意穿好了线要把预埋盒用白面板封起来。
呵呵。其实最多的还是你在现场的协调工作。只要工作做到位了,在公司与你配合好,我想应该问题不大。这样一个小区就能安心做下来了。
金钱+3,魅力、经验+2
看了一下大家的建议感觉很多的方面我也有经历过
一、做方案前一定要去现场进行实地的考察,并取得由建筑院设计的图纸,如果还没有由建筑院出设计图纸的话,就一定要与客户方协商好由我们工程商来搞线管的预埋
二、看完现场或拿到图纸后,就得针对客户的目标需求及各方面来进行产品定型,其中产品定型时必须要考虑到它的供电方式,用线规格,用线数量,还有各系统配件的分布及布线
三、完成上两步后就应当画出基本的线路路由图、设备分布图
四、等基本的土建完成后就得进行室外周界的管线铺设
五、基本的楼盘起来后就可以进行室内的管线铺设
以上是我个人的见解,当然不一定到位啊,还得大家互相学习啊!
要做好步线
1、线材别偷工加料
2、强弱分开
3、少在管道和井做接头
4、良好的接地
5、找个好施工队伍
6、作好标记
7、处好甲方关系
从楼上各位大侠谈到都是一些比较经典的问题,感触很深.
确实在具体的施工中,是有很多这样那样的问题,比如做完以后发现原来设计的线路不够数量,或者设计的线槽走向与别的专业出现了打架的情况,所以在设计这前最好先弄清甲方的具体需求,也要和其它专业的碰一下头.这样呢,
其后再根据具体的施工环境,来制定出一套合理的方案.
最为重要的一点是,由于近几年来,网络更新的速度太快了,所以我们在设计方案的时候一定要考虑超前意识.以便适应网络的快速发展,满足人们的需求.
1:个人认为最好不要这样做,出了问题再改就很麻烦了!
2:联网线走地下时要不要穿铁管你最好咨询一下设备厂家啊,每种品牌的产品要求都不一样的,不过我建议,如果可能的话,尽量穿铁管保护,这样既可以保护线缆不被轻易破坏,又可以起到抗干扰的作用,而且在施工的时候这么做代价并不大!!!
3:提醒你注意,与甲方工程部相比,我们是专业人员,是我们向他们提供专业的建议,并不是他们来指挥我们改怎么样!!!如果是这样的话,那甲方直接自己做了就行了,不需要找我们了啊!!!如果被甲方牵着鼻子走,那我只能说这工程完完了
金钱、魅力、经验+3
话是不错啊,但实际实施起来,能有我们自己做主的权力吗?事实会经常有些自以为是的甲方所谓的领导,为表现自己的权力欲望,在你做好的设计方案上横插一杠,他可不管这么做,合理不合理,你如不照做,不给你验收,你能怎么办!我遇到过这样几个人,我的楼宇对讲门做好了,他看看没什么毛病可挑,却非要在本来比较大方的门花上,加上一个花,搞得不论不类,谁见了,都摇头;
现在的房产部门的工程都要通过招投标,在小区设计的时候,谁知道由谁做,谈什么出方案,(我是江西赣州这边的,这里一般都是这样的,设计初期,是不会把这块纳入设计的,都是后来才加上去的)
因为看到各位都是高手!!小弟不好意思,横插一杠!!
我是山东烟台,这边有一个工程,因为实力不够,需寻求一厂家合作(楼宇对讲),如各位有兴趣可以给我发资料!!!大家合作一起赚钱!!!谢谢!!
1 .如果小区建筑面积在50000平米以内是一种做法,大于10万平米又是一种做法
2. 要正规布线最好用450 X450弱电井盖
3. 接头一定要用热塑管
4. 直径100mm梅花管小区弱电基本就够用了
5.出口线号一定要标清
6. 一般情况下不要舍近求远
7.单元一楼可利用地沟---弱电井
1.小区的管路部份有一般有两种情况,五层以下的一般是能过管道直接连到底层的分支箱里,而高层和小高层多数都会有弱电井道的,消防一般是单独的桥架或管子,别的弱电子系统走一个开放式的桥架,每户的各种弱电管直接排到弱电井里.如果楼层需要装一些分支设备,就加装分配箱,如有线电视和可视对讲!
2,室内管子的大小一定要考虑好,特别的对讲的,用的产品不同,有时放的线也不一样.小弟最近做的一个小区,室内管子放的不对,拉线真的叫吃力!
3,外管部份:见意分主干管道和分支管道,主干最好用200的波纹管,内走PE管,分支最好用度锌管.主干的井道最好用大点的,100*150的,这样方便施工,单元进道一般用50*50的.
不知大家有没考虑过除专业外的因素,现在很多种情况甲方都要求造价低,很多的甲方都觉得这个以后是物业跟业主在使用,他们主要负责销售房子就行了,所以没有太多的要求,又不是要做什么模范小区,所以我个人觉得我们应该讨论的是哪些线一起走会减少干扰,尽量更优
个人观点!!!!!!!!
补充一点,做智能化项目的时候,很多情况下,室内的管线都不用我们去设计,设计院都设计好了,所以大部分应该考虑的是室外的管网
还有没人谈谈,在图纸上怎么去算管线的长度呢,笼统一点就行了,看有没什么规范可询的????????
楼上的图纸都是有比例的,你直接按比例计算都可以了啊
那你是高手
扫雷
郁闷啊!!!!!!!!!!!!!!!!
路过
看看
学习学习
其实在图纸上算线长度是相当郁闷的一件事情,算一栋楼线花一大半上午。
从入户线到户内设备(分配箱高度+水平距离+户内设备距地高度),户内设备如果有报警的话,算线就更加麻烦(走地板模式:户内设备高度+水平距离+报警探头高度),都算完了再以每个点预估0.5~0.3M的距离为预留线。如果户型不一样的,哈哈,那恭喜你了,一栋楼有几户,你就得算几种。如果户型都一样就直接×户数,一栋楼算基本搞定。
1:在单元竖井里可视和有线电视,电话的信号线能同一铁皮槽走吗?
完全可以,弱电各子系统的信号线在竖井内走金属线槽或桥架一点问题没有,唯一要提出来的就是,可视对讲系统中部分厂家的设备要求对分支保护器供220V电,出于集中供电的考虑,220V的这根主干线是不可以进其他线号线所走的金属线槽或桥架的.
2;联网线走地下预埋管要穿铁管屏蔽吗?
联网主干线,室外部分一般情况下不需要用金属管屏蔽,用屏蔽线即可;但在雷电多发区,必须考虑金属套管.联网主干线进户的水平部分,必须要用金属套管.
使用金属套管主要是为了防雷击,屏蔽信号虽然也可以,但是成本太高,一般仅用屏蔽线就行.当然,某些甲方要求特别严格的时候也可以采用.
3;现在一般小区都有地下车库,甲方为了美观会要求我们把可视联网线,闭路监控,一卡通联网线,消防信号线控制线,背景音乐信号线,有线电视,电话线都在一个铁皮槽里走线,象这种情况要怎么做才不会互相干扰呢?
同第一条,一般不会有干扰,但要注意弱电金属桥架与强电桥架交叉或平行的地方,尽可能离远一点,再就是金属桥架要做好接地.
以上是小弟一点愚见
金钱、魅力、经验+3
主要看用户是怎么需求的,然后设计施工
上海讯高电子专业销售英国XGOAL网络综合布线产品,公司主要有超五类、六类布线产品:铜缆、跳线、配线架(19”配线架、110配线架、光纤配线架)、理线架、模块、面板等。
上海讯高电子 |
联系人:杨先生 |
联系电话:021--52683380 13671791594 |
传真:021--52680845 |
QQ:270912960 |
MSN:yangzh2006@yahoo.com.cn |
邮箱:yangzh2006@yahoo.com.cn |
俺有几各小问题向各位前辈请教:1:在单元竖井里可视和有线电视,电话的信号线能同一铁皮槽走吗? 2;联网线走地下预埋管要穿铁管屏蔽吗?3;现在一般小区都有地下车库,甲方为了美观会要求我们把可视联网线,闭路监控,一卡通联网线,消防信号线控制线,背景音乐信号线,有线电视,电话线都在一个铁皮槽里走线,象这种情况要怎么做才不会互相干扰呢?
第五打擂手
路过说两句:
1,一个合格的小区综合布线首先取决于甲方对弱电系统的认识,及其施工方设计人员的技术经验.
2,要有一个负责的项目经理现场管理.
赞~!
我们公司的设计就象垃圾一样~!
做一个小区没有不返工的!
一个商场的摄像机全部移位置!
汗死!做设计的到是不用动手!
真想狠K他一顿!
但是没办法 !谁叫他是老板的亲戚!
路过说两句:
1,一个合格的小区综合布线首先取决于甲方对弱电系统的认识,及其施工方设计人员的技术经验.
2,要有一个负责的项目经理现场管理.
我们有负责项目的经理呀!
有个P用啊!
天天见不到人!
遇到什么问题打电话找他!
回你一句话:“自己搞定!”
你有啥办法!
真不晓得他拿那些工资是干什么吃的!
没办法!
也是老板的亲戚~!
最近放摄像机的线~!
发现一卷200米的-3线居然中间有4个接头!
还好我们每次用线之前都用表打 !
不然掉的大!
我个人认为有以下几点注意:1:强电弱电分开走.2楼内楼外分布考虑.楼外可根据小区建设要求和在设计院会审时把各种情况都考虑进去,特别是小区管道设计,给自己做作的项目留足管孔.若管孔资源紧张,则可以穿放PVC管做保护,防止干扰.
现在的新建智能小区我将之分为2大类:一类是高层、多层的标准住宅小区,一类是别墅、联体别墅性质的小区
第一类建筑的管线包括室外联网管、井道分户管和户内分配管。。。。。。。。。。。。
祥见我的博克 http://shyihua.blog.china.com/index.html
强、弱电分开是最基本的原则。设计弱电管线前需要参考强电照明、动力管线和消防管线,了解清楚这些才能初步避免不必要的打架。无法绕过这些管线时就可以及时找设计院协调。
1、小区布线是一个系统工程,系统设备能否正常运转关键在布线。
2、最好有一个小区布线的方案、样图,照图施工,不用做到那想到那。
3、打擂台最好有一个明确的目标,大家一起来攻克、打擂,让大家少走弯路。
我建议二楼 的游魂应该把你的那个图片改一下,
现在提倡合平,
小弟新手,看过以后感觉不错,学到不少!谢谢大家
终于把全部帖子都看完了,来了千家好几年了,ID换了几个最后还是只记得这个ID。好像我的梦一样沉沦在智能化的冰山一角,永远无法自拔。
看过了以上大侠的发言,今天我也来说说我这几年来的经验。
小区布线主要是施工队在实施,我就在施工队.队长的立场来说下我的意见。
做为一个好的施工队.首先要明确经手的小区施工设计方案,整体工期是多少天。来做好总体工期施工进度计划。在布线当中如果遇到解决不了的大问题要很快的把信息反馈给公司领导,做详细应对措施。在工程当中肯定是会遇到很多问题,那不是谁的错只是你比以前更加有经验了。首先我说下发现不了问题的人才是SB。发现问题解决问题才是真正我们应该走的路。
在工程中应该注意以下问题:
1.成本控制
1.1:如果你是搞室外工程的话,特别注意这个。提前了解了天气会给你省下一笔不必要的开支。
1.2:做好了和工人之间的关系,当然要恩威并使,不要老是做黑脸。工人大部分是单细胞吃好了穿好了,就不求上进的那种,因为文化底嘛。你想他做什么大事也不一定做的来。
开发商只要认识水电安装的项目经理就行了。其中当然可以为你省去,不少的免去了公司传话的过程。有什么命令你可以直接收到。(但是你一切可要站在公司的利益出发哦)要不估计做了这个单就不会在有多少戏了。
土建.在整个工程当中最重要的环节,如果遇到土建的施工员你不上去,叫声“老大”把关系搞到这种地步,估计你做完了也不会剩下几个钱了。(这里说下土建找茬的理由.你在施工当中不免会有顾虑不到的地方。比如:你在那里敲点墙还要让公司去打个申明。叫监理去签个字.在找开发商项目经理签个字,可能是得不尝试,相关问题很多了。)
土建水电:你要把他们关系搞好了,你就有很多的免费劳工可以使了。(水电和我们打交道最多,交叉管网的预埋,当然现在有的是水电预埋好我们做的,但是你还是要注意,有的管网不通等等的问题都要找他们帮忙)所以呢希望你还是好好考虑下。把关系搞好。有句话说的好小鬼难缠。这句话是真的。
1.3:仓库.一个工程做下来。如果仓库的远近和安全也决定了。你这个工程的成本。
以上问题只是个概论,没有详细化。问题很多我想要写详细了,我没哪个时间所以结束了3个话题。
实施:
1.1进场后要注意设计图纸和现场的区别。不对的做好标注,或者记录。了解土建相关工程进度,室外工程还注意绿化进度。需要注意的图纸设计有。绿化工程整体设计图,小区总体平面图和户型图。然后进行弱电工程布线设计图效正,走线方向和布线位置等。布线没有先来后到这个说发,不是你先布了线强电就要饶路走的哦。还有注意+消防+水电的的管网布放,交叉的地方肯定是有的就看你能不能在前期发现了。
1.1开始布线了,要准备的东西,笔.纸.万用表.图纸每样都有用的,其他常用工具就不说了。
1.2布线时必须对每卷线做好线路通断测试.每条线的线头和线尾做好标记。考虑好每一个点的位置需要线的长度。其中还有很多细节就不说了。
1.3拖拉线时应注意 力量控制和PVC管头有没有毛边也免把线皮拉破。破了对后期维护可是很困难的哦。还有出来的效果完全不一样的。要是室外破了就要一条线都换了。要不然最多1年。视频的话图像会很不稳定。
1.3如果距离长的话要考虑增加过线井和检修的箱。要是赚不了钱的工程很多不这么做的,想起来都是很悲哀啊。
感叹了这么多,应该和大家说再见了,本人文才太差,很难发表高见。
金钱、魅力、经验+3
路过说两句:
1,一个合格的小区综合布线首先取决于甲方对弱电系统的认识,及其施工方设计人员的技术经验.
2,要有一个负责的项目经理现场管理.
路过补充: 施工过程中,要在不同的工期期间,各个工种的配合也是至关重要的一环。
甲方对弱电系统的认识的程度是如何的啊??
如果仅是了解而已,没有认识到其重要性,不加重视的话,即使可以使用了,将来麻烦就一大堆。
若得到重视了,还需要现场管理与各个工种的紧密配合。
还有,就是甲方对弱电系统的认识,便加以干扰而不是配合,那就是有最好的施工设计人员也没有用。
而且,房地产几乎是以大利益为目的,小区大部分是以低价中标,甲方凭着对弱电系统的认识,就可能实行压价,再压价,这样工程商的利益也就少了,如果工程商为了利益,低价中标后,可以会以其它品牌用贴牌产品,这样的小区只是害人害己。
最近放摄像机的线~!
发现一卷200米的-3线居然中间有4个接头!
还好我们每次用线之前都用表打 !
不然掉的大!
汗········
有这样搞监控线的吗??
不掉也是个麻烦!!!
图像效果一定很不好,如果接头有松动可能图像看不到,这检查都很麻烦
即使验收过关了,将来维修也是过麻烦的事
弱电工程群:29886961.欢迎各路弱电菁英加入多
小区布线要兼顾美观,布线横平竖直,不知对不?
学习中,谢谢!
路过
这是在比赛拳击吗?
南京力意电子科技有限公司专业批发门禁专用的锁具
电话:025-68675091 68675093
小区布线我个人的观点:首先考虑在整个小区有多少套系统,各系统信号的传输方式,信号传输的最大距离,各系统的供电方式,以及管道的冗余来选择管道及走向和弱电井的距离,预埋管道的深度一定要达到要求,管道接头要做防水处理,强弱电分不同的管道走线,坚决杜绝将线路接头放入管道中。合理的安置弱电箱,弱电箱要有可靠的接地,强电集中分配,
我也是新手
首先要从设计开始,了解甲方的意图,结合土建和消防,水电的施工图纸,进行综合图纸及方案会审;最主要的是设备的选型.
其次是要在施工过程中严格按照厂家的要求使用正规厂家生产的线缆,保证设备的正常运行,
最后,现在的系统集成厂家很多,比如智能家居,功能强大齐全,但稳定性到底怎么样,用户满意度如何?我认为等装修后真正使用的并不多.
用对用户进行系统培训,而且是每家门户单独培训,如果工程比较大的话,工程商的后期工作是相当麻烦的.大家认为呐??
没做过小区,只做过治安监控,其它一概不懂,哈哈
我是新手,参与进来,学习学习
我们正在施工的一个小区管网,基本成本是一般的人孔井成本在5000左右 包封的6塑每公里40W左右包括8个人孔井在内
如果想要专业的预算建议你还是找个行内人做比较稳妥
首先对楼主发出的建议表示欢迎与感谢,仅对楼主提出的建议发表几点拙见:
1、楼主所提建议模糊:a、是讨论智能小区在施工阶段如何布线?b、是讨论智能小区在设计阶段如何设计?c、是讨论智能小区在前期规划阶段如何规划?d、还是讨论整个智能化行业在智能小区在发展方向,如何整合资源的讨论?
2、第1点中提到的四个问题,决定于智能小区的发展方向和产品资源的开发,并取决于开发商的行为(如:小区定位等)。
3、目前,智能小区所包含的系统在国家规范或行业规定中,已经有了明确的条文,但开发商在上马哪些系统时是有所不同的。
其次,谈谈个人观点:智能化产品在传输、通讯、软件开发等方面,各个生产厂家为了自己的目的各自为主,没有统一的国家或行业的标准,无法整合资源(如;不同品牌的对讲设备绝对不可能通用的)。产品在研发上的投入少,产品的发展速度很慢。
以上个人观点,仅供讨论。
小弟还想教
1、楼宇对讲一般在施工过程中放几根线缆、及型号
2、楼宇对讲线缆是点到点还是串线方式
3、楼宇对讲系统层箱是什么呀,主要有型号呀,电源箱是什么、主要有什么型号,在施工过程中什么要求呀!
先谢谢各位大师啦!
光迁一体化的传输方式应该离我们不远了
我顶
欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |