标题: [求助 防雷接地的问题
求教! 刚做完了无线网天线的架设 ,要求做接地.打算用单股铜线引至地下,地下部分用四根1.2米的角铁(用一根角铁焊接成一体) 垂直 打入地下,不知可不可行? 更简单可行的办法有没有啊,望大家不惜赐教啊!谢谢大家拉先!
作者: bluesea8118    时间: 2003-6-9 10:14
你可以接建筑物的钢筋混凝土中的钢结构呀!
作者: 一个游    时间: 2003-6-9 10:47
是老式的单元楼啊 没有啊
作者: JJG1ST    时间: 2003-6-9 11:35
用3-4根5x5角铁呈三角形打入地下,每两根间距5米以上,再用10mm园钢点焊连接, 引至机房,再用连接头和10平方铜线连接,把铜线连接在需要连接的设备上,就可以了。   这种方式我做过多次,正常情况,测试对地电阻为1.5欧左右,最低时曾经达到过0.7欧,如果要求再高的话,可用洛阳铲捣出深洞,加入食盐,再打入接地极,此种方式最低可以达到0.2欧。   简单的方法:如果找不到楼层接地,可在柱子上凿出钢筋,再行连接。此种方式危险性极大,慎用。
作者: 一个游    时间: 2003-6-9 11:44
谢谢四楼的啊 我也想这样做啊 可甲方要求按规范做, 你的这种方法可行性不知能不能接受. 我现在极其郁闷中!
作者: 游魂    时间: 2003-6-9 13:01
他要球你按什么规范做啊,你区看看规范的要求再说啊
作者: 超导体    时间: 2003-6-17 18:20
加盐是不对的~~~
作者: magic    时间: 2003-6-23 16:33
赞同I4楼做法!
作者: kouzx    时间: 2003-7-6 15:09
加盐是绝对错误的!而且接地用角钢、圆钢应用镀锌的,焊接部位应用沥青进行防锈处理。电阻高时加降阻剂,不是盐!
作者: solemnity    时间: 2003-7-8 09:41
还是先看看国家标准的好,做地的方法很多但是也要根据实际情况决定。
作者: ceac    时间: 2003-7-9 18:34
条条大路通罗马~ 多准备几个方案!