千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 关于视频信号传输,用视频线还是双绞线,这是一个问题 [打印本页]

作者: chester333    时间: 2006-8-13 12:02
标题: 关于视频信号传输,用视频线还是双绞线,这是一个问题

       本人工程中有这样的问题:摄象机到监控中心距离较远,700米左右。用75-5的线信号衰减应该不小。如果加放大器效果会理想吗?另外,从经济性考虑,有人建议用双绞线加有源接收器,但据说双绞线穿金属管对视频信号干扰很大(而甲方要求穿金属管),不知是否这样,有没有用双绞线穿金属管又能保证信号质量的方法呢,请教各位啦,先谢了!!


作者: eie1992    时间: 2006-8-13 21:07
以下是引用chester333在2006-8-13 12:02:00的发言:

1)甲方要求穿金属管——这对抗干扰十分有利,

2)700米左右,用75-5的线,信号衰减应该不小,如果加放大器效果会理想吗?用75-5的线,可以放心的用SYWV75-5/64编电缆,2000米之内,只用末端视频回复,图像可以恢复到100内的传输效果;


作者: chester333    时间: 2006-8-14 00:16
以下是引用eie1992在2006-8-13 21:07:00的发言:

2).......可以放心的用SYWV75-5/64编电缆,2000米之内,只用末端视频回复,图像可以恢复到100内的传输效果;

谢谢楼上的!你是说用电视用的视频线(聚氯乙烯发泡绝缘那种)可以传那么远吗?所说的“只用末端视频回复”能说具体点吗,用到什么设备,怎么做?


作者: eie1992    时间: 2006-8-14 11:44

chester333:

你是说用电视用的视频线(聚氯乙烯发泡绝缘那种)可以传那么远吗?所说的“只用末端视频回复”能说具体点吗,用到什么设备,怎么做?

摄像机直接与传输电缆连接(BNC);

在传输末端(监控室),视频信号先送给加权视频放大器(多路的叫视频恢复主机,有4、8、16、32路),输出信号送给监视器,每路信号都有“幅度,微分和均衡”3个可调控制电位器;按照说明书介绍,看着监视器图像调整即可;

可浏览网站  www.eie-cn.com      或网络实名   eie


作者: chester333    时间: 2006-8-14 17:01

谢谢eie1992!来不错,给个报价吧,深圳有代理或经销商吗

email:chesterlaoba@163.com


作者: heml    时间: 2006-8-14 17:17

你采用SYWV75-5/64传输,使用调制解调器,可以在一公里内得到理想的图像效果。中间不加任何设备。并且有超强的抗干扰性能。有意请与我们联系,提供试用。


作者: liboup    时间: 2006-8-14 17:18
以下是引用eie1992在2006-8-14 11:44:00的发言:

chester333:

如果这样的话作监控就方便多了!!用“加权视频放大器(多路的叫视频恢复主机,有4、8、16、32路)”的却不错,不知道你实际做过没有,效果如何?如果效果真向你说得那样好就麻烦传份资料过来!!!谢谢

liboup@tom.com


作者: chester333    时间: 2006-8-14 19:46

谢谢heml!你提供的调制解调的方案我也很感兴趣,是否每一路都要分别在前端先接一台调制器,调制器再用SYWV75-5电缆连接到监控中心。在监控中心经解调器后再输入到画面处理或显示设备?我理解的不知对否。如果是这样,前端接调制器似乎不是很方便,用线也节省不了。不过我还是很感兴趣,可否给个价格和详细资料,以便综合考虑性价比。

email:chesterlaobo@163.com


作者: eie1992    时间: 2006-8-14 22:35

liboup朋友:

1)   这是eie试验室2000年开发出的专利技术,有效突破了同轴基带传输的技术瓶颈——视频基带频率失真问题,也就是几十赫兹和6MHz频率巨大的传输衰减差异——关键技术是这种超宽带频率差异的频率加权放大技术,实现了75-5电缆(SYVSYWV2公里内的任意距离上,只用末端补偿,恢复视频源信号特性;EIE品牌产品原生产厂家是:烟台开发区意埃伊电子工程公司

2)   EIE品牌产品是按照专业级技术标准设计和生产的,每部产品出厂,都经过与国家级检测相同型号的设备检测和格;按照这个技术标准规定,75-5电缆传输长度如果超过120-150米,失真度即超标;换句话说,在2000米内的任意距离上,只在末端用加权视频放大器补偿,便可以实现100米内电缆传输的图像质量;

3)   EIE品牌加权视频放大器,具有在工程现场监控室,看着监视器图像,调整传输质量的“图像质量控制功能”,这是其他传输方式都不具备的功能——可以把每一路图像恢复到最好水平;

4)   6年来,累计已有近万路(部)加权视频放大器,在全国个省市监控行业中成功应用;其中还包括,与光端机传输系统配套,与微波传输系统配套,与射频系统配套,进一步提高传输特性和图像质量;与双绞线传输系统配套都是发生在原设计采用双绞线传输,安装后发现图像质量差距太大,只好再用加权视频放大器提升和恢复;

5)   前几年,在产品推出初期,很少有人相信。几年来公司连续在各大安防展会上,现场进行2公里传输和视频恢复演示,抗干扰传输演示。赢得了广泛的认可。

6)   详细资料,都在网站上,包括公开价,工程商实价为公开价的6折;

欢迎多交流!

 

 


作者: 一杯清茶    时间: 2006-8-15 09:20
楼主,不知道你这个工程总共有多少路图象要传到监控中心,如是路数比较多的话你可以考虑用光纤来传输。因为现在光纤和光端机的价也不是很贵,图象质量是别的方式没法比的。觉得可以的话你可以联系我,我公司是光端机的生产厂家。

电话:0755-88260907  13048946910       联系人:甘宁


作者: heml    时间: 2006-8-15 11:05
chester333先生你好,你对调制解调的理解是基本正确的。如果你只传输一路,当然省不了电缆,还增加了调制解调器的投入。因此,这种方式只能用于已经布好线,但遇到干扰的情况。假如你有多路传输,比如16路,你可以同样只用一条同轴电缆即可传输16路图像,这样可以节约15条同轴电缆的成本投入。
[此贴子已经被作者于2006-8-15 11:07:27编辑过]