标题: [求助]电梯干扰为何只影响二路图像,其它六路却无干扰? [打印本页]

作者: hzvz    时间: 2006-8-6 10:03
标题: [求助]电梯干扰为何只影响二路图像,其它六路却无干扰?

小弟最近接了一个8路监控点的工程,工程完工后,发现如下问题,一直没能很好的解决,望大家帮忙!先谢了!

五楼的监控室中,8路图像中一开始只有四楼的二路图像有干扰,干扰表现为水平横波纹,用的是枪机,且时有时无,四楼共有三个监控点,另一监控点为红外摄像机,这三个监控点的走线是一起穿管后与其它点的线缆共同走到监控室内,但干扰却只对二个枪机监控点有影响,红外摄像机却无任何干扰,但将红外摄像机换在枪机的监控线上时,依然会出现干扰,据此排除摄像机的问题.

由于是采用开关电源对所有摄像机进行集中供电的,所以又对四楼的枪机进行单独供电,但干扰依旧.又将受干扰的线路换到其它通道上,发现干扰依旧.且在断开此路摄像机的电源时,监控画面上应该显示"无视频信号",但此路画面上却出现了扭曲的黑屏,就像接了摄像机但画面没出来时的黑屏,却受到了干扰.此现象也是时有时无.

听说抗干扰器可以解决问题,但经试验后,发现干扰问题依旧.就在此时,发现了一奇怪现象,只有当电梯运行时(电梯内是飞碟摄像机),这二个监控点的干扰就出现了.电梯一停,干扰瞬间消失.而且电梯内监控点的画面也在运行时出现了微弱的干扰(以前并没有).

为何会这样?如果说干扰,为何只对这二路图像干扰,所有的8个监控点的线都是穿在一起进入监控室的,为何其它6个监控点却没有任何干扰?该如何解决?

监控室内用的是二张四路卡的PC式DVR,共3个枪机,4个红外,一个飞碟,采用开关电源集中供电.线路为75-3线.每路距离平均在150米远.

[此贴子已经被作者于2006-8-6 10:04:15编辑过]

作者: hzvz    时间: 2006-8-6 10:20
帮帮忙啊,别让我这个问题贴沉了.
作者: liguibin    时间: 2006-8-6 10:29

根据楼主提供的线索,我的分析是四楼的视频线应该成为重点检查对象。为什么这样说呢,视频线如果与强电220V并行距离大于5米就值得考虑干扰了,所以一般都要求强电干扰源并行距离不能大于5米走线。另外四楼有哪些强电设备?四楼摄像机视频线走线路径经过的地方有无强电干扰源。

[此贴子已经被作者于2006-8-6 10:29:34编辑过]

作者: hzvz    时间: 2006-8-6 10:44
四楼的吊顶内线路较多,有主电缆,有各种灯的电线,还有中央空调的管道等等.无其它强电设备啊,除了五楼有一个电梯主机房.且四楼共有三个摄像机,为何只有二个有干扰?它们是共同穿管走线的啊!
作者: liguibin    时间: 2006-8-6 10:49

四楼有三个摄像机,那么就要重点观察那两台有干扰的摄像机的视频经过了哪些电缆,附近有哪些强电设备的电缆经过。是否可以绕开它们?

这里提供一个简单的检测办法:找一根150米长的视频线(楼主说的每根线都在150米左右),用这根视频线直接从摄像机连到监控主机上,看有无干扰。如果距离太远不方便,可以找一台小监视器就近监视图像。以准确的查准干扰源。


作者: hzvz    时间: 2006-8-6 11:04

可为何后来出现了电梯运行时那二路监控点即产生干扰的现象呢?真是百思不得其解啊!

谢了,看来只好这样先试试了.

[此贴子已经被作者于2006-8-6 11:08:23编辑过]

作者: liguibin    时间: 2006-8-6 11:06

查清楚以后回帖说明一下


作者: asdflkj    时间: 2006-8-6 11:09
5楼 说的对  只要拿一台小型监视器测一下不就知道 了        如果嫌麻烦得话   直接拉一个扰干器不就完了
作者: hzvz    时间: 2006-8-6 11:11
好的,查到原因后即上来告之.
作者: feihu_111    时间: 2006-8-6 11:19

我估计是4楼的那两根视频线肯定经过了干扰源,楼主再好好查查 

最好按5楼说的  找个小监视器现场接上那两个摄象机看看  就知道哪的事了啊


作者: asdflkj    时间: 2006-8-6 11:32
我也在工厂装了一个全方位的摄像头       旁边有一个高频机  在附近没有干扰  我还很高兴没有受干扰          可等全部安装完以后   就有扰干了      晕死了      我直接到视频线的中间剪掉、测试后可也好好        前端和后端 距离有150米    
 
   
    
    
      
         
  
   
    
    
      
      
作者: asdflkj    时间: 2006-8-6 11:33
有时有点干扰   等高频停了以后  一切正常    高频机一开就不正常      电梯也样吧
作者: eie1992    时间: 2006-8-6 11:49

现象:

只有四楼的二路图像有干扰,干扰表现为水平横波纹,用的是枪机

发现了一奇怪现象,只有当电梯运行时(电梯内是飞碟摄像机),这二个监控点的干扰就出现了.电梯一停,干扰瞬间消失.而且电梯内监控点的画面也在运行时出现了微弱的干扰(以前并没有).

初步判断:仍然属于电梯干扰。

检查:1)电梯摄像机,最好与轿厢绝缘;

24楼两个枪机安装支架,是否与接大地的金属物体连接?形成地环路?

3电梯内监控点的画面也在运行时出现了微弱的干扰(以前并没有)——检查电梯视频电缆直流电阻,是否增大了?


作者: liguibin    时间: 2006-8-6 11:54
以下是引用eie1992在2006-8-6 11:49:00的发言:

现象:

只有四楼的二路图像有干扰,干扰表现为水平横波纹,用的是枪机

发现了一奇怪现象,只有当电梯运行时(电梯内是飞碟摄像机),这二个监控点的干扰就出现了.电梯一停,干扰瞬间消失.而且电梯内监控点的画面也在运行时出现了微弱的干扰(以前并没有).

初步判断:仍然属于电梯干扰。

检查:1)电梯摄像机,最好与轿厢绝缘;

24楼两个枪机安装支架,是否与接大地的金属物体连接?形成地环路?

3电梯内监控点的画面也在运行时出现了微弱的干扰(以前并没有)——检查电梯视频电缆直流电阻,是否增大了?

请问电梯内的摄像机并没有干扰是怎么解释呢?更奇怪的是它只影响其中两路,请理论依据解释一下。谢谢

[此贴子已经被作者于2006-8-6 11:58:23编辑过]

作者: soww    时间: 2006-8-6 14:11
4楼的摄像机到监控室信号弱,线路有问题,接头有问题,怎样安装的,你自已最清楚。
作者: eie1992    时间: 2006-8-6 14:58

请问电梯内的摄像机并没有干扰是怎么解释呢?更奇怪的是它只影响其中两路,请理论依据解释一下。谢谢

电梯内监控点的画面也在运行时出现了微弱的干扰(以前并没有)——以前并没有,现在开始有,通常这预示着随行电缆开始“伤断”,信号减弱,出现干扰,随着“伤断越来越严重”,信号会越来越弱,干扰会越来越强;同时,电缆伤断,还会引起对其他路的视频干扰;——请判断是否有“伤断”——办法实测电阻;


作者: liguibin    时间: 2006-8-6 16:39
以下是引用soww在2006-8-6 14:11:00的发言:
4楼的摄像机到监控室信号弱,线路有问题,接头有问题,怎样安装的,你自已最清楚。

不可能都同时出现四楼吧?即使是你说的这种情况。
作者: liguibin    时间: 2006-8-6 16:42
以下是引用eie1992在2006-8-6 14:58:00的发言:

电梯内监控点的画面也在运行时出现了微弱的干扰(以前并没有)——以前并没有,现在开始有,通常这预示着随行电缆开始“伤断”,信号减弱,出现干扰,随着“伤断越来越严重”,信号会越来越弱,干扰会越来越强;同时,电缆伤断,还会引起对其他路的视频干扰;——请判断是否有“伤断”——办法实测电阻;

工程完工后就出现四楼有两路有干扰,按道理那阵电梯摄像机并没有干扰啊,也就说“伤断”可能性极小。


作者: heml    时间: 2006-8-6 16:45

    楼主描述的干扰情况首先应该确定是一种辐射干扰。即传输电缆感应了环境中的干扰电磁波。对于3路中只有两路有干扰,有如下可能:1、这两路的接头出了问题。使传输线变成了天线。2、线路的屏蔽作用是有限的,电磁波的干扰也具有方向性,未受干扰的传输线有可能刚好被另外的线路挡住了干扰。3、电梯的动力和控制传输线路屏蔽发生变化。4、正如eie老师说的,视频传输线路本身出现问题。

       只有确定不是故障干扰后,才能选择合适的抗干扰器。但是,任何抗干扰器都不是万能的。你可能是用的基带视频干扰器,因此可能不能彻底消除干扰。对于这种线路的辐射干扰,要选择带有隔离作用的高频抗干扰器才能彻底消除。我们在佛山“荟丽家园”处理过与这种情况相同的故障。

[此贴子已经被作者于2006-8-6 17:42:27编辑过]

作者: eie1992    时间: 2006-8-6 23:02

楼主到底这几天作了那些分析性试验?

    我们只能根据你提供现场情况描述,来判断有那些可能。正确判断的基础是提供情况的完善性如何?至于楼主最关心的问题:为什么只有4楼两个枪机有干扰?就目前提供的情况还不足以解释这个问题;楼主希望:“请理论依据解释一下”,这需要你配合试验才有可能,有时问题解决了,理论依据解释可能还不够准确;

    如摄像机有没有接大地?电梯摄像机原来没有干扰现在有了?开始你感到这两路有干扰,后来又发现干扰与电梯运行有关等等,一格试验只反映了问题的一个侧面,提供尽可能全面可信的实验结果,才有可能真正提出解决办法,理论解释是第二步的问题;


作者: soww    时间: 2006-8-7 00:59
以下是引用soww在2006-8-6 14:11:00的发言:
4楼的摄像机到监控室信号弱,线路有问题,接头有问题,怎样安装的,你自已最清楚。

工程实践和实验有两种情况:

1、4楼的摄像机在电梯空间幅射电磁波的范围,由于线路视频信号强度不够,主要表现为接头的地和屏蔽网接触不良,或地线传导性能差,电阻大,当电梯启动时,受到电梯电磁波干扰。但这时的情况与电梯内的摄像机受到干扰无关。

2、地线传导干扰,这个与电梯内的摄像机到干扰有关,所有监控系统的摄像机,只要接在同一个终端,如硬盘录像机,所有地线即屏蔽层电流是相通的,当任何一个摄像机的线路受到电磁波干扰,整个系统的线路都会受到不同程度的干扰传导,只是有些线路受到干扰不明显。当有些线路地线电阻较大时,信号变弱,干扰就比较明显。为了解决地线传导干扰的问题,我们可以有几种办法:滤波器、纵向扼流圈、电感器、信号隔离器、减少地电阻。

[此贴子已经被作者于2006-8-7 9:12:25编辑过]

作者: hzvz    时间: 2006-8-7 15:34

通过观看大家的回贴,我现在也有些糊涂了,到底是电梯干扰所产生的问题呢,还是那二路受干扰的线路本身有问题.

目前由于手上无多余的视频线缆,所以还没有试验.不过已经去购买75-5 128编的视频线了(原来的线是75-3 96编).过几天就可以知道结果了.

谢谢大家.我一定将结果即时告诉大家.


作者: soww    时间: 2006-8-7 21:16

你自已分析一下。


作者: asdf3177    时间: 2006-8-7 22:52
15
作者: hzvz    时间: 2006-8-8 10:44

昨天,在新线还没买来之前,又去了趟工地.作了如下尝试.给大家分析.

1.因为出现了电梯运行时,干扰才出现的情况.所以决定分别切断电梯内飞碟的供电与连接录像机的视频线,以查看干扰情况.试验后发现在单独切断供电时,干扰依然存在.于是又断开与录像机连接的视频线,发现在电梯运行时,干扰非常明显的减弱了,不在是那种满屏的水平横波纹了,而是少了很多干扰.

在同时断开电源与视频线的情况下,干扰可以说是基本消失了.可能还是有微弱的干扰,但如不仔细盯住屏幕,应该不是那么显眼了.

2.考虑到会否是录像卡的问题呢(原先电梯与受干扰的二路图像连在一张卡上),于是将受干扰的二路图像接到一号卡上,而将电梯的图像留在二号卡,即原卡上.发现还是有很明显的干扰现象.因此排除了录像卡的问题.在检查了受干扰的二路摄像机的接头后,发现接头均完好.并无损坏.

3.又跑到电梯内,检查了电梯内飞碟的接线头等情况,分别重新插拔了视频头与电源头,并将线路整理好.回到监控室后,发现电梯运行时,自身的干扰纹基本上没有了(如不仔细看),而且那二路受干扰的图像上,干扰纹也比原来小了一些. 难道还是电梯所产生的影响?

暂时就发现这么多的情况.望大家继续分析!查找出真正的原因!

[此贴子已经被作者于2006-8-8 16:04:51编辑过]

作者: soww    时间: 2006-8-8 11:05
参考一下我说的,你自已分析一下。
作者: heml    时间: 2006-8-8 15:30
    你这种干扰是由电梯线路设备辐射到视频线造成。如果考虑更换线路,不一定能彻底消除问题。最终可能还是要加抗干扰器,这样可能加大开销,浪费时间。建议你先用带隔离高频抗干扰器试试。这样可能比换一条线更省钱,并节约时间。
作者: hzvz    时间: 2006-8-8 17:02

现在我也有点糊涂了,到底我是应该如何试呢,还是换线?还有人说是电梯内全金属飞碟摄像机的问题,因为它的信噪比可能达不到50db,是否真的是这样呢?信噪比达不到也会产生如此强的干扰吗?换了电梯内的摄像机就会好了吗?

郁闷中!百思不得其解中!


作者: heml    时间: 2006-8-8 17:44
我们借一对高频带隔离抗干扰器给你去免费试用,如果不行,退我们就是了。以避免你不必要的开销。
[此贴子已经被作者于2006-8-8 17:45:17编辑过]

作者: liguibin    时间: 2006-8-8 21:31

楼上厂家朋友厚道,也希望有机会合作。


作者: eie1992    时间: 2006-8-8 22:46

25楼介绍可以初步判断,干扰主要原因是属于“感应地环路干扰”:

1)  把电梯飞碟摄像机外壳和输出BNC头与电梯轿厢绝缘。

2)  我曾问过你那两路受干扰的摄像机,是否有接大地点?也应该与大地绝缘;

3)  电梯随行电缆伤断,会减弱视频信号,大大加重干扰和“感应地环路干扰”;

4)  变频电机通过随行电缆产生的干扰,又,目前还不十分严重,如同不过验收,可以用抗干扰器解决;“感应地环路干扰”是主要矛盾,这属于“故障类干扰”,排除故障就行了(试试12),不需要用抗干扰器。


作者: hzvz    时间: 2006-8-9 15:04

31楼的这位朋友,你能具体说说该如何进行上述的绝缘操作吗?

小弟是工程新手,不太明白啊.最好说详细点.也好让大家都学习学习.


作者: eie1992    时间: 2006-8-9 23:45

31楼的这位朋友,你能具体说说该如何进行上述的绝缘操作吗?

小弟是工程新手,不太明白啊.最好说详细点.也好让大家都学习学习.

把电梯飞碟摄像机外壳和输出BNC头与电梯轿厢绝缘——够明确了!中学物理就有了。


作者: 傻瓜咖啡    时间: 2006-8-11 13:34

作者: hzvz    时间: 2006-8-14 08:11

将新买的SYV75-5 128编视频线,直接连接在受干扰图像中的一路摄像机与DVR后,在电梯运行时,未发现干扰现象.但未连接新线的摄像机仍有干扰纹.

不知道此线在铺设到吊顶上以后,情况是会如何?是否仍有干扰呢?还是就此解决问题?

这二天应该可以知道结果了.如果在换了此新线后仍然解决不了干扰的问题,估计要使用抗干扰器了.或者继续找其它原因!

不过还有一个问题不太明白,干扰是随着电梯的运行才会出现的.如果说干扰的因素是来自电梯,为何电梯本身图像的干扰却是最小的.甚至是可以忽略不计的.而电梯外的摄像机受到的干扰是最大最多的呢?

[此贴子已经被作者于2006-8-14 8:14:25编辑过]

作者: heml    时间: 2006-8-14 10:18

    电梯的辐射干扰是通过自身的电力线和控制线作为天线对外辐射的。接收这种干扰电磁波的大小除了被干扰设备与干扰源的距离有关外,还与受干扰设备的传输线(等效于天线)的长度、方向和线路走过环境有关。只有传输线的长度刚好谐振在干扰频率上时,得到的干扰信号才是最大的。

[此贴子已经被作者于2006-8-14 10:31:09编辑过]

作者: soww    时间: 2006-8-14 10:27

如果你看懂我在21楼的贴,对你解决问题有很大帮助。

我解决过此类故障。


作者: asmer    时间: 2006-8-14 17:14

楼主关键在于四楼那两个枪机是怎么走的线,描述的已经非常准确了,就是四楼那两个枪机的走线有问题,就是摄像机不通电,一样有干扰信号从线缆部分进入。现象是很正常的。变频方式的设备可以比较好的解决问题。如果需要试用设备可以与我联系:1336619688,找王先生。


作者: hzvz    时间: 2006-8-19 10:23

总是有那么多的问题,现在是图像看上去噪点多,特别是其中一路看上去人物发白,摄像机安装的方向与光线进入的方向一致,可能光线较充足,所以看上去较白,而且摄像机上还有三个大灯泡,这种环境下应该选什么样的摄像机呢?

现在的配置是普通枪机+自动光圈镜头


作者: soww    时间: 2006-8-19 13:11
以下是引用hzvz在2006-8-19 10:23:00的发言:

总是有那么多的问题,现在是图像看上去噪点多,特别是其中一路看上去人物发白,摄像机安装的方向与光线进入的方向一致,可能光线较充足,所以看上去较白,而且摄像机上还有三个大灯泡,这种环境下应该选什么样的摄像机呢?

现在的配置是普通枪机+自动光圈镜头

哈哈!是这样的。看入就白看出就黑,摄像机的性能差还有一个安装角度和监控距离的问题,一定要近,当然镜头F值很重要。明不明白我说什么?
作者: soww    时间: 2006-8-19 13:15
告诉你,自动光圈不如手动光圈,不要浪费钱。
作者: taosihang    时间: 2006-8-21 10:00
我说楼主,这么多高手帮你,问题解决没啊?
作者: zrl851109    时间: 2006-8-21 13:06

有干扰


作者: sonny_sui    时间: 2006-8-21 17:33

典型的电梯干扰现象,注意做好屏蔽,接地和与电梯保证绝缘
 摄像机图像问题可以参考如下:  1. 镜头是否有指纹或太脏。 2. 光圈有否调好。 3. 视频电缆接触不良。 4. 电子快门或白平衡设置有无问题。 5. 传输距离是否太远。  6. 电压是否正常。 7. 附近是否存在干扰源。 8. 在电梯里安装时要与电梯保证绝缘免受干扰。 9. CS接口有否接对。

详细的可以参考《监控系统常见问题解答》这个帖子


作者: lsj8    时间: 2006-8-22 17:45

线太烂.刚碰到这种事换75-5就OK


作者: hzvz    时间: 2006-8-23 10:55

请问40楼,这样的环境下,应该选什么样的摄像机+什么样的镜头呢?

请指教!


作者: soww    时间: 2006-8-23 13:39

用宽动态的摄像机。

这种环境比较难搞:如果摄像机向入,当光线从外面照进来时,人从里面出来,就会看到人的脸是白色一片,看不清五官,这时属反光。如果摄像机向出,当光线从外面照进来时,人从外面进来,就会看到人的脸是黑色一片,看不清五官,这时属背光。

摄像机感受光线成像的能力和人的眼睛无法比,特别是性能差的摄像机。

 如果不换摄像机,变换不同安装角度测试,使用通光量大的镜头(至少F1.2),12至16毫米镜头,调试光圈,这样效果会好点。但如果摄像机性能差,改善也不大。以前稍微研究过一下,但当光线太强从外面照进来时,效果还是不大理想。

[此贴子已经被作者于2006-8-23 13:47:54编辑过]

作者: crusoe    时间: 2006-8-23 14:37

试试我们的视频抗干扰器把,基本能解决问题的,对电梯的干扰我们解决了很多,没有不能解决的!


作者: 视得清电子    时间: 2006-8-23 16:35

如果楼上的朋友还没有解决,那就和我们联系吧!我们已经解决了很多的疑难问题,详细您也可以参考我们的网站;http://www.sding.cn/sding ,或许您有更多收获!