千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 云台控制问题(急需技术支持下) [打印本页]

作者: nbwcg    时间: 2006-8-2 17:23
标题: 云台控制问题(急需技术支持下)

小弟做的工厂监控问题实在多,主要就是云台控制问题,距离远的点有时控制不动,有时又是自己转动,用的是全方位云台和解码器,232-485无源的,24个点分布在3个车间(其中4个固定的),第一个车间13个点,第二个车间6个点,第三个车间5个点,固定的都在第一个车间,另外2个车间经常是转动不灵或乱转,晕死!!!请求高手解答一下!还有就是经常看到大家说最远的点接120欧的电阻,怎么接?具体起什么作用?

上个月已经出现一次了,详情看:http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=51&ID=235585&page=4

望各位高手技术支持一下,谢谢!


作者: balenciag    时间: 2006-8-2 17:29

我看换云台和解码器算了,我从来没遇到过这个问题


作者: asdf3177    时间: 2006-8-2 22:52

这个原因很多的,布线,设备等都可能出现这种情况


作者: 兰色的风    时间: 2006-8-3 08:37
所谓最远的点接120欧的电阻就是接RS485总线的终端电阻,可以使解码器通讯更可靠,距离近和环境好时接不接感觉不到,反之则不然了。通常在解码器上有个拨码开关,打到ON上就OK了。看来你没接,这起码是缺陷之一。
作者: 石斑鱼    时间: 2006-8-3 08:44
同意4楼解决办法,另外也可以加一个码分配器.增加控制信号的强度.
作者: admon12135    时间: 2006-8-3 10:34

也可能是信号线有问题.干扰也可能造成此类的问题.布线的时候防潮之类的没有处理好.


作者: 木子林    时间: 2006-8-3 10:37

这种情况我们也没有遇到过,要不楼主换个协议看看吧.等俺们工程师回来帮你问问


作者: nbwcg    时间: 2006-8-3 10:44
以下是引用兰色的风在2006-8-3 8:37:00的发言:
所谓最远的点接120欧的电阻就是接RS485总线的终端电阻,可以使解码器通讯更可靠,距离近和环境好时接不接感觉不到,反之则不然了。通常在解码器上有个拨码开关,打到ON上就OK了。看来你没接,这起码是缺陷之一。

有个拨码开关?我怎么没看到,只有地址码和波特率拨码开关的/还有最远点接电阻具体怎么接?是不是把控制线的A和B各和电阻的两端拧在一起接上去?


作者: nbwcg    时间: 2006-8-3 10:49
以下是引用木子林在2006-8-3 10:37:00的发言:

这种情况我们也没有遇到过,要不楼主换个协议看看吧.等俺们工程师回来帮你问问

非常感谢!小弟在此先谢谢了!


作者: yehuli2000    时间: 2006-8-3 11:40
长长见识  呵呵  学习
作者: 红泉    时间: 2006-8-3 13:14
你传一个各个云台的分布,连线结构图来。我们帮你看看问题所在。比这样空想、空谈要好得。
作者: 粤涯    时间: 2006-8-3 14:21

只能采用排除法,一步步检查,线路距离,太远注意线径;末端加120欧电阻试试;解码器和主机协议等等


作者: fgwfn    时间: 2006-8-3 14:31

同意4楼的.也有可能是干扰问题.在远端用120欧的电阻试试,就是电阻的一端连接A线.一端连接B线.


作者: xier    时间: 2006-8-3 14:40

这个问题我有遇到过,现象跟你说的一样.当时问题在与RS232-RS485转换器,更换就没事了,我不知你有没有尝试更换过485转换器呢,


作者: nfl007    时间: 2006-8-3 14:44

你用这么多云台解码器,最好用手拉手的方式连接,然后最后一个解码器里面的针脚短接,不知道你距离有多远,控制不灵很正常,比如说静电,转换器质量等

建议先换个好点的转换器,或者有源的试下


作者: nbwcg    时间: 2006-8-3 19:47
以下是引用nfl007在2006-8-3 14:44:00的发言:

你用这么多云台解码器,最好用手拉手的方式连接,然后最后一个解码器里面的针脚短接,不知道你距离有多远,控制不灵很正常,比如说静电,转换器质量等

建议先换个好点的转换器,或者有源的试下

试过有源的,效果更不行


作者: nbwcg    时间: 2006-8-3 20:02
以下是引用红泉在2006-8-3 13:14:00的发言:
你传一个各个云台的分布,连线结构图来。我们帮你看看问题所在。比这样空想、空谈要好得。

很有道理!但是不知道怎么传/

[此贴子已经被作者于2006-8-3 20:06:00编辑过]

作者: litianqq    时间: 2006-8-3 23:29

线径传输存在信号反馈现象,建议走一根RVVP2*1.5mm的信号控制线,在解码器最近端进行并联,在最远端解码器接线处有一跳线,将跳线帽插上针脚,视为信号终结端,还应在解码器地线处良好接地,由于工厂的供电环境极为恶劣,基本没有地线,无源转换器跑个800米没什么问题,一般不用换,超过可以使用有源解码器。        www.lidean.com.cn


作者: dengyi    时间: 2006-8-4 10:13
换232-485的,换成有源的,无源的一般而距离一下,就会有问题,这个我碰到过,换成有源的就行了
作者: 好风光    时间: 2006-8-4 16:24
楼主说的情况应该是布线的原因造成的吧
作者: nbwcg    时间: 2006-8-4 19:29

线路图

[attach]29135[/attach]
每个黑色圆点代表一个监控点,用的是一体机加室内全方位云台及室内解码器,请各位给我分析一下.现在的主要问题就是1和2号楼控制失灵/
[此贴子已经被作者于2006-8-5 10:20:03编辑过]

作者: yeifeng    时间: 2006-8-5 09:28

以下情况会出现楼主所提的现象:

1、双绞线传输过程有干扰。如电磁波、强电。采用有屏蔽的双绞线

2、485转换器输出的控制信号不够。采用有源的485

3、布线有问题。尽量采用线型布法,能不用星型布法最好

4、最远端接120Ω电阻

不知说的对不对,大家说说。


作者: Repazgq    时间: 2006-8-5 12:10

更换那种120欧电阻可选的485转换器

碰到过好多次,都是这么解决的


作者: 大漠狂飞雪    时间: 2006-8-5 12:28

[QUOTE][/QUOTE]最简单的问题啊  !

换一个有   缘  码转就好了 


作者: soww    时间: 2006-8-5 14:09
就是布线的问题,另外一个,云台地址码和软件的地址码一定要完全一样,把1、2号楼的线改用一个拖一个的接法就没问题(除非解码板质量不好)。
作者: nbwcg    时间: 2006-8-7 08:06
顶上去,还有什么好的办法解决吗?
作者: soww    时间: 2006-8-7 09:22
如果解码器没有质量问题,例如:继电器、通讯模块性能差,就是布线和接线的问题:有些地方阻抗大,电流小。
作者: admon12135    时间: 2006-8-7 09:28

传输的问题大点.应该是信号达不到.电阻,接地.码转.干扰.

你自己查一下吧.


作者: 红泉    时间: 2006-8-7 09:42

图已经看了,请问,监控主机用的什么?数字硬盘录像机?工控的?嵌入式的?

1号。2号。4号。就是全部的云台吗?


作者: freemenzjh    时间: 2006-8-7 09:58

问题很多,在没有亲临现场的情况下,如你能把你的图附一张在这里更便于问题的解决,因为你的云台已超过十台,其地址码的进制也有所改变,等等等等。


作者: agy1516    时间: 2006-8-7 10:23

楼上的大哥请教了,手把手什么意思,是不是就是串联啊?

还有"建议先换个好点的转换器,或者有源的试下",转换器怎么用?有源什么意思啊??

我是新手,请教了,学习中


作者: nbwcg    时间: 2006-8-7 10:51
以下是引用红泉在2006-8-7 9:42:00的发言:

图已经看了,请问,监控主机用的什么?数字硬盘录像机?工控的?嵌入式的?

1号。2号。4号。就是全部的云台吗?

监控主机用的是工控机,所有的点都是带云台的/


作者: lijianyin    时间: 2006-8-7 11:57

不知道单独接一路的时候是什么情况?

以前就搞一个次这种情况,多路在一起的时候就是不行,每一路单独试就可以,后来换了几个解码器,调完一路加一路再调,到最后居然可以了,解码器的质量问题可以考虑一下……


作者: zhao_shilei    时间: 2006-8-7 17:06

我估计可能是,总控制线过长,加终端电阻,可能行,可能不行,不行加,一下控制码分配器,你云台较多的最好布线方式采用手牵手的方式,会好一些.


作者: hzfgyz    时间: 2006-8-7 20:55
232-485无源的换成有源的




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2