标题: 千兆网络主干光纤必须要用单模的光纤吗 [打印本页]

作者: mabin1773    时间: 2006-4-22 13:47
标题: 千兆网络主干光纤必须要用单模的光纤吗

千兆网络主干光纤必须要用单模的光纤吗,如果用多模光纤有什么问题没有?

一般交换机的单模光纤模块比多模的要贵多少呢?


作者: 潇海    时间: 2006-4-22 14:12

千兆多模传输距离比较近,一般为220M(62.5um)或500M(50um)。看你的需要的.....


作者: 靳雯    时间: 2006-4-22 21:21
价格都差不多~~·
作者: jing180    时间: 2006-4-22 22:14

多模是标准距离是2km


作者: lubgan    时间: 2006-4-23 10:18
单模可以达260KM
作者: lucky.lu    时间: 2006-4-25 09:44
二楼的讲的经典,1000M的就这样的,千兆多模传输距离比较近,一般为225M(62.5um)或550M(50um),重点是看你的需求,我们有10/100/100M系列的光纤收发器,单多模转换设备,光中继和放大设备,单双纤转换和波长转换,欢迎垂讯。=13332935196=
[此贴子已经被作者于2006-6-26 13:59:33编辑过]

作者: 战争与和平    时间: 2006-6-13 11:43

呵,单模适合于长距离传输。在1300波长时长飞多模50千兆光纤传输距离为2000米,62.5千兆光纤传输距离为1000米.

呵呵,祝各位工作顺利!


作者: zhou0502    时间: 2006-6-19 15:58

多模千兆可不只传输220米。最远可以达到2公里.多模万兆最远都可以传输550米了.


作者: opticai    时间: 2006-6-19 21:48
★通信光缆熔接\测试★
光纤网络器材★等业务
移动电话★13980736477★
联通电话 ★13350891951★
小灵通★02889699946★
QQ号★272077484★
联系人★代先生★
四川成都市
邮件地址★daihui13980736477@163.com
作者: 菡萏她老公    时间: 2006-6-23 10:37
问7楼的,如果两端都是850波长的设备,你们的62。5光缆能传多远?
作者: lucky.lu    时间: 2006-6-26 13:58

我是7楼的,感谢您的信任!

8楼的又在迷惑大家了,他说的是100M的光纤网络。

假如两边都使用850NM的设备,看你的线路的情况了,1)一般为(62.5um)和(62.5um)的话可以达到450M;2)一边为(62.5um)一边为(50um)一可以达到775米;3)一边为(50um)一边为(50um)一可以达到1100米;4)一边为(62.5um)一边为(9um)可以达到你所要求的距离,最远可以达到80KM。中间全部是单模的光纤的话也可以实现----光中继光放大。

上述条件均为1000兆的光纤网络,62.5um=62.5/125um多模光纤,50um=50/125um多模光纤;9um=9/125um单模光纤,供参考。

[此贴子已经被作者于2006-6-26 14:02:20编辑过]

作者: rongguangszh    时间: 2006-7-5 14:40

大家已经讲的很透彻了。光通讯就是这样,光缆是单模便宜可是两段的设备贵,但是从传输距离来讲还是单模的优势更大一点.

至于说千兆,我觉得中国现在的形式,到桌面(最终用户)能够达到千兆的几乎太少了