机柜积尘是由静电引起的 -----------温控是减少静电的有效方法 静电无处不在,又非常容易产生,而且静电电压特别高;在科学测试之前是很难想象的。在我们的身上和周围的物体就带很高的静电电压---几百伏、几千伏。特别是在干燥的季节,当脱毛衣或化纤的衣服、用手触摸机柜的门把时,就会产生电击的感觉;在暗的背景下能看到火花及听到吱吱声,表明此时静电电压已高达几千伏甚至几万伏。静电电压V=Q/C ,由于C很小,所以V就大。 实验表明,计算机机房的相对湿度为30%时,静电电压可达5000V;相对湿度为20%时,静电电压可达10000V 。 随着工业生产的高速发展,一些电阻率很高的高分子材料(塑料、橡胶等制品)迅速广泛推广使用。机柜风扇叶片是塑料的,所有网络设备的机箱外壳是喷塑的,它们的表面电阻率都很高。在机柜顶部的风扇不停地抽风过程中,由于空气与风扇的叶片及机箱之间的相对运动,而使机柜的设备表面都会产生静电。 空气是最容易丢失电子的物体之一,这是因为空气的分子处在很松散的状态。空气的主要成分氧气和氮气的原子,对电子的束缚远远小于其它液体和固体物质。当空气和其它物质处在相对运动的状态时,空气失去电子带正电而其它物质带负电(例如走动的人,跑动的车,上升的水蒸气等等)。 在实际的网络维护过程中,经常会遇到局域网通讯不畅的问题。具体表现为,在局域网中某一节点PING其它主机时,用一个数据包比如(24个字节)需要几百甚至几千毫秒,传输文件非常慢。遇到这种情况,如果检查所有网线和网络设备没有问题的话,则要检查网络设备地线和零线之间的电压,当电压超过3V,则表示供电系统有问题,使静电不能即时释放,干扰了数据信号。 在局域网中,数据是以脉冲形式传播的,衰减快,容易受干扰。静电对电子计算机的主要危害,是由于静电噪声对电子线路的干扰引起电位的瞬时改变,导致存储器中的信息丢失。数据在传输过程中出现误码,信号不断重发,使局域网实际的速度大大下降。由于机柜内的散热风机不停地抽风,网络机柜及网络设备的表面,都会带上很高的静电。在静电的作用下,空气的粉尘化为离子,使机柜、机箱等都成了功力强劲的“吸附器”,黏附空气中漂浮的污染物质颗粒(灰尘、沙砾和微生物等等)。据有关测定,静电吸附力约为重力的100倍。灰尘对电子计算机、网络设备的危害是很大的。灰尘附着在芯片的表面、插件与插坐之间,严重影响了数据处理和传输,甚至使服务器停止工作,网络传输中断。 那么怎样减少静电的产生,降低灰尘的污染呢? 在实践工作中发现,网络机柜温控倒是一个简单可行的有效好方法。以前当网络设备安装以后,机柜内风扇就24小时不断地抽风,若有温控仪,当机柜的温度低于设定的温度时(例如25℃),机柜内风扇就自动停止工作;当机柜的温度高于设定的温度时,机柜内风扇就自动抽风,这样风扇就处在间隙的工作状态。静电是积累容易,消散得也很快。当停止抽风的时候,静电通过地线、空气“中和”很快就消失了。所以网络机柜内的温控也成为必不可少的网络设备了。有了它,机房的用电、噪音降低了,机柜内的积尘大大减少了,网络故障也随之降低了,从而延长网络设备、风扇的使用寿命。
作者: yokai    时间: 2003-3-26 18:49
好资料啊,加精华,奖励!
作者: zhjhlyman    时间: 2003-3-26 18:51
承蒙夸奖,毕竟做了多年的布线,怎么也要为论坛添砖加瓦,呵呵。
作者: yokai    时间: 2003-3-26 19:08
好!希望常来,多多交流,多发好帖子!
作者: 永恒持久    时间: 2003-3-26 20:46
呵呵 好 还有没有其他的好办法???
作者: demo    时间: 2003-3-27 10:29
好见解
作者: qrwei    时间: 2003-3-27 10:37
性能与价格成正比!
作者: usa911    时间: 2003-4-3 15:48
好见解
作者: xt000123    时间: 2003-4-3 19:38
以后冰箱厂改机柜厂了。 机房所有设备机柜都要进行防静电接地处理。 机柜所有风扇都是24小时工作,设备的温湿度靠机房大环境保证。 如果机柜加装感应和控制装置,费用增高太大,还有这些感应控制装置 的可靠性靠什么来保证? 这种想法在特殊场合应用到是可行的。
[此贴子已经被作者于2003-4-3 19:39:38编辑过]

作者: heheyama    时间: 2003-4-6 20:06
d
作者: zhjhlyman    时间: 2003-4-7 03:52
回复8楼: 您的见解很有道理,恒温恒湿的机房内的确没有这种隐患,但是IDF的环境就完全不同了,综合布线中放在弱电间的机柜可不少呀,这一端出问题网络一样要瘫痪的,目前普遍的现象都是顾头不顾尾,尤其是宽带网接入,大部分机柜都是直接放在楼道里......
作者: 超导体    时间: 2003-4-7 09:17
应该不会,空调不就有温控设备吗! 这篇文章写的很好,问题和解决问题都有,非常感谢!
作者: net2net2net    时间: 2003-4-7 09:28
可温控的风扇,这样还要重新改过多少机柜呀!
作者: rab77    时间: 2003-4-7 14:14
不用这么麻烦吧,接地做好了就行了。
作者: 游魂    时间: 2003-4-7 16:36
写的不错哦!!很有实践经验的
作者: 长沙人    时间: 2003-4-7 16:44
不错,但还是有点泛泛而谈
作者: magic    时间: 2003-4-10 15:22
爽!
作者: forstar    时间: 2003-4-15 05:05
温控确有必要,可冬天、夏天的环境温度不同,要风扇间歇运转,实施起来可能比较麻烦哦!
作者: sky_    时间: 2003-5-20 13:31
哈哈,想知道普通的机柜可以安装这样的温控器吗? 价格大概是多少?
作者: 鼠标    时间: 2003-6-1 20:22

作者: yw95812    时间: 2003-6-3 15:30
有见识
作者: tangery000    时间: 2003-10-11 21:38
有这样的温控器吗?价格大概是多少?tangery@263.net
作者: bluesea8118    时间: 2003-10-11 22:58
确实应该给予嘉奖呀!
作者: zhh    时间: 2003-10-12 15:37
好!
作者: gorty    时间: 2003-10-12 20:11
好文章,谢谢了
作者: magic    时间: 2003-11-9 14:37
确实是好文章。 非常感谢!
作者: Andy_33    时间: 2003-11-19 16:21
收藏了。。不错!!谢谢!
作者: 6767277    时间: 2003-11-19 20:25
有理
作者: router1200    时间: 2003-12-10 16:43
长知识,小处不可小视
作者: lcmbig7339    时间: 2003-12-11 09:46
好东东
作者: chb    时间: 2003-12-12 10:35
我被161v打了
作者: nijq_zou    时间: 2003-12-13 15:13
真的很好




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2