1、如果报警主机仅连接1个键盘,那无须对键盘作任何设置,照出厂值即可。
2、如果报警主机连接多个键盘,需通过拨码开关将这些键盘编为不同的地址。切记,必须在报警主机断电后才能设置。拨码开关位于键盘的背面,右下角。
3、有些拨码开关必须处于预定位置,不可更改。如236的A2必须出于ON的位置,238的TONE必须处于OFF位置,2316的TONE必须处于ON位置。
4、236的TONE拨码开关与退出延时提示音有关。处于ON状态时,有提示音;处于OFF状态时,关闭提示音。236主机出厂时无退出延时提示音,可以通过该开关打开。
236报警主机的拨码开关设置
地址位 |
A0 |
A1 |
说明 |
8 |
ON |
ON |
236主机最多可以接4个键盘。 |
9 |
OFF |
ON | |
10 |
ON |
OFF | |
11 |
OFF |
OFF |
注意:1、236键盘的拨码开关A2必须处于ON状态。
2、TONE拨码开关与退出预警音有关。ON: 开启预警音 OFF: 关闭预警音
3、236家庭套装中报警主机使用小键盘,其地址码通过跳线设置。W1、W2相当于A0、A1,W3相当于TONE。
238/2316报警主机的拨码开关设置
地址位 |
A0 |
A1 |
A2 |
说明 | |
238 |
2316 | ||||
0 |
8 |
ON |
ON |
ON |
238/2316主机最多可以接8个键盘。 |
1 |
9 |
OFF |
ON |
ON | |
2 |
10 |
ON |
OFF |
ON | |
3 |
11 |
OFF |
OFF |
ON | |
4 |
12 |
ON |
ON |
OFF | |
5 |
13 |
OFF |
ON |
OFF | |
6 |
14 |
ON |
OFF |
OFF | |
7 |
15 |
OFF |
OFF |
OFF |
注意:1、238键盘的拨码开关TONE必须处于OFF状态。
2、2316键盘的拨码开关TONE必须处于ON状态。
ON 红色拨码开关 OFF 蓝色拨码开关
另:红色拨码开关与蓝色拨码开关(现已经停产)的方向表示方法不同,请注意。
专业安装 本公司(浙江大学电子技术开发公司) 1、专业安装卫星电视、电视监控、防盗报警、计算机、通信系统工程(有省广电厅、公安厅发的许可证)。 2、承接各类闭路电视、音响、卡拉OK、大屏幕显示、图象处理、智能小区等系统工程。 3、研制和生产医疗图像分析系统和各种电子产品。 4、培训各种电子专业人才。 联系人:小肖 电话:13107721091 邮箱:fm19808@126.com QQ: 467238754 |