千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 服务器机柜电源的选择 [打印本页]

作者: onethink    时间: 2006-2-6 16:26
标题: 服务器机柜电源的选择
如何选择服务器机柜里的电源分配器,使他竖着安装于机柜中。
作者: 游魂    时间: 2006-2-6 17:44
不太明白你的意思
作者: mjun_lu    时间: 2006-2-7 09:05

排插吗?

机柜的服务商应该都有,问问他们


作者: arlan    时间: 2006-2-7 11:43

你可以使用专业的电源分配单元,有19英寸的,也有按照你的要求来定做的。


作者: arlan    时间: 2006-2-7 11:48

http://www.phnet.com.cn

你可以看到电源分配单元的图片。


作者: tigeryan    时间: 2006-2-7 14:58

我一般是有二种做法:

A:对于原装的机柜,采用排插,横安装在机柜里方式.

B:在机柜生产时,要求生产厂在机柜二边分空下电源和信号模块位置.自己走线.


作者: arlan    时间: 2006-2-8 13:13

如果把电源分配单元竖装在机柜的两侧,固定位置比较麻烦,否则固定不牢,安全为主吗。


作者: tigeryan    时间: 2006-2-8 15:23
以下是引用arlan在2006-2-8 13:13:00的发言:

如果把电源分配单元竖装在机柜的两侧,固定位置比较麻烦,否则固定不牢,安全为主吗。

如果不是原装小型机机柜,可以直接要求生产厂做出来位置来.没有什么麻烦和安全的问题.

相反,对于集中的机架式服务,建议不要采用一般的排插座.第一是工艺的问题,第二是使用的安全系数的问题.


作者: 注解    时间: 2006-3-17 17:44
很多种,上面空开,2侧配电,也可以空开配电都在2侧
作者: kingsunkwok    时间: 2006-4-25 15:17

一般来说,如何选择PDU(电源分配单元),主要还是看你所配置的服务器是什么标准的输入接口,现在大多数服务器均采用IEC320-C14的输入接口,一般可以采用IEC320-C13的输出接口的PDU,当然也有很多客户还有一些其他标准的插座,因此,也可以选择国标通用插座的PDU,对于垂直安装,一般的PDU都可以支持垂直和水平安装,比较灵活。

www.proto-it.com

kingsun.kwok@proto-it.com


作者: immark    时间: 2011-1-27 15:51

没有其它人回复吗


作者: cl880622    时间: 2011-2-17 10:35

您说的是PDU吧  这个东西可以横装也可以竖装    PDU本身就具有随意搭配性  你可根据现场使用设备的功率来计算出自己需要多大功率的PDU   在根据设备的插头(例:服务器用C13或C20的插头国标10A16A插头)来选择PDU输出方式 在根据项目要求来添加功能(一般功能可分:防雷 高频滤波 微型断路器 总控开关 过载保护 电流电压显示。。。。等)


作者: cl880622    时间: 2011-2-17 10:48

对于PDU的选购  PDU市场同功能产品价格从50到几百不等  质量也从垃圾的要命到质量上乘 在选购PDU时尽量联系厂家 现在市场上有不少机柜厂商为了寻求利益选择以坏充好的PDU    这不紧欺骗了消费者   对设备的使用安全也造成威胁

PDU成熟品牌:突破  APC   可来博   同为TOWE  克莱沃   悠易   科士达   大唐