标题: [讨论]ATS的选择

对于有大型UPS系统的电源,两路市电的双电源自动切换装置(ATS)的断路器应该选3P还是4P的?

为什么?


作者: liuweinet    时间: 2009-3-10 16:56
ding
作者: liuweinet    时间: 2009-3-10 16:56
ding
作者: liuweinet    时间: 2009-3-10 16:56
ding
作者: shiyan0104    时间: 2009-7-31 15:31
帮顶
作者: shiyan0104    时间: 2009-8-3 10:08
有高人来指点吗
作者: tigeryan    时间: 2009-8-6 09:53

4P

因UPS的N是要独立的,主要是解决回流及主板判别问题。


作者: szdatabay    时间: 2009-9-4 16:52

晕,想到我做ATS的,居然不会答这个问题~~~

 

 

 

 

-------------

台湾DataBay数码湾  KVM切换器  IP KVM  IP PDU远程电源管理器  DVI双绞线影音分配器 黄剑文 alex-databay@hotmail.com


作者: jackyy    时间: 2009-9-17 11:56
怎么没有高人解答呢
作者: zhangchagnen    时间: 2009-11-18 10:52
 3P就可以了,UPS输入零线是不允许断的,况且零线还有个重复接地的问题
作者: tigeryan    时间: 2009-11-19 13:43
以下是引用zhangchagnen在2009-11-18 10:52:30的发言:
 3P就可以了,UPS输入零线是不允许断的,况且零线还有个重复接地的问题

你再去查一下,N与PE的区别。另外,还要去了解隔离变压器的作用。3P能做到隔离什么?至于说到的接地,建议去了解一下TN-S系统,到底是在那儿重复接地了?

相互学习,欢迎深入探讨。


作者: 西域之鼠    时间: 2009-11-19 19:43
学习!!
作者: ylky_2000    时间: 2014-10-11 14:00
没有人解答清楚。
简单的说:
我有两路市电接入,怎么样把这两路市电用起来,实现互备使用。