gatesdragon 发布于: 2004-6-26 19:20 1235 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我这有个校区的周界防范工程 最短的一路距控制室500米左右 最长1500 米,都控制云台

解码器用的是485协议,每个解码器都接8路红外报警

用什么线材传输可以达到比较理想的效果,价格还要便宜

需要什么设备

回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zyczj 发表于 2004-6-26 21:32:00

远的就用光纤和光端机啊! 要不高级点的?!Wlan+网络视频服务器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shi100 发表于 2004-6-27 11:51:00
便宜的就用双绞线了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cf88 发表于 2004-6-29 07:27:00
同意,不过RS485的要用有源信号了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fdisk2 发表于 2004-6-29 09:00:00
3楼的朋友 1500米不能用双绞线 回为双绞线最远可传输1500米 其实它根本达不到!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lzy2408 发表于 2004-6-29 11:01:00

建议用光纤,光端机

我深圳光端机厂家

0755 25378960

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
j23ch 发表于 2004-6-29 11:05:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
silvia_ysu 发表于 2004-6-29 16:11:00
顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
£感觉↑ 发表于 2004-7-2 11:24:00

如果不想布线就用无线桥接+视频服务器 我们做过这种工程 效果不错

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
fclvgyfe 发表于 2004-7-2 11:32:00

加个视频放大,485线粗一点,通讯波特率降至2400BPS,足矣。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xiedoc 发表于 2004-7-2 14:49:00

谁能给点双绞线传输的资料给我看看不胜感谢

XIEDOC@SOHU.COM

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ConTrol.U 发表于 2004-7-2 16:42:00

MTP-1型双绞线视频传输器解决100-1500米距离闭路电视信号传输的最佳选择。它以廉价的双绞线为传输线路,在100-1500米距离内可达到接近光纤传输的图像效果。该设备具有超强抗干扰能力,极低功耗,防浪涌保护。设备安装简易,在800米内设备即插即用免调试,一根五类双绞线可同时传输4路视频信号,大大降低布线工作量,在300米以上距离,布线成本节省一半以上。适用于电厂/电站、码头、公交站场、智能大厦、学校等场所的监控布线。 产品特性: 1、超强抗干扰能力,有效抑制各种线路杂讯 2、超长传输距离,可达1500m 3、采用SMT表面贴装工艺,性能稳定可靠 4、12V直流共电,低功耗,每路仅为0.15~0.2W 5、可级联传输,距离最大可达3000米 6、抗对地电位差能力 7、亮度、色度可调 8、距离可调节 9、安装简易,800米距离内既插既用免调试

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
数字光端机 发表于 2004-7-2 21:14:00

对 双绞线一般1000米左右还行 距离在远了 进硬盘或是其他的效果就保证不了了

丢色严重 不鲜艳

如果要求画面效果好 稳定 就用光千加光端机

如果要便宜 就还是用双绞线吧

我是光端机厂家 可联系我

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
gatesdragon 发表于 2004-7-2 21:52:00

谢了!!!从你们MTP-1型双绞线视频传输器接出去了视频用 75-5的大约可传多少米啊

接解码器的线需要另外布吗???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
beiyu 发表于 2004-7-3 10:47:00
顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
Mars_chw 发表于 2004-7-3 10:57:00

顶!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
cf88 发表于 2004-7-3 14:06:00

帮顶!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
asmer 发表于 2004-7-3 14:31:00
推荐用共缆监控,整个系统只需要一条总线,而且距离三公里没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
yshuo 发表于 2004-7-3 21:37:00
用好一点的同轴电缆,75-5的就成,如果把握性大一点的,就用之于75-7的,连放大器都不用,我保证
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ConTrol.U 发表于 2004-7-5 12:49:00
回15楼,双绞线接视频线,理论上可以去到150M甚至200M.但我们目前来说都没有做过这样距离的工程,曾经有个工程师前辈和我说,最好控制在20-50M之内.我们做过70M的工程,质量画面非常之perfact.至于有去到200M的说法,我觉得即使可以,甚至说质量也一样,我觉得那样的应用也很少吧,毕竟双绞线随便怎么挑都会比同轴电缆便宜,而且双绞线不一定是极品,嘿嘿,明了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报