我们公司在最近的项目中,发现XL50的软件包容易出现故障,导致不能连到C-BUS总线上。接线没有问题,电压正常,这个故障排除不了。现在只有通过更换其软件包来解决,不知各位大侠有没有什么好办法?多谢!
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szallied 发表于 2004-2-10 14:08:00
建议用XI584 OR XI582检查
我所想到的可能的问题
1.通讯速率设置;
2,中央站系统;
3,CBUS线路干扰
最好介绍清楚整个系统的结构,以便分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xjk111111111 发表于 2004-2-10 14:42:00
一条C-BUS总线上,不是所有的都坏,而是其中几个坏。系统采用EBI。速率38400,用台湾四零四科技股份有限公司的摩莎转换器A53。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szallied 发表于 2004-2-10 14:58:00
1。不知这个问题出现多久了,是否一直这样,还是突然这样?
2。用XI584是否可以成功登陆其他所有DDC?
3。建议统一都改到9600。
4。最后一招:重装系统,包括WIN2000。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xjk111111111 发表于 2004-2-10 16:00:00
其它的DDC可以登陆,9600的话,我的刷新速度太慢了。
重装系统有什么特别意义,而且我换了软件包之后就好了呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
basystem 发表于 2004-2-10 18:35:00
请问楼上是换了什么软件包?如何换的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hnyw 发表于 2004-4-13 17:07:00
我公司在调试的过程中碰到过此类问题,主要是Honeywell xl50控制器的程序卡金手指部分接触不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xjk111111111 发表于 2004-4-13 17:14:00
楼上的老兄,真的是这样情况吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zzq2512733 发表于 2004-4-30 15:53:00
<P>大家的发言对我帮助很大</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yiyi100 发表于 2004-5-9 10:37:00
谢谢大家的发言。我喜欢这样的讨论
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
forjiaoliu 发表于 2004-5-15 10:05:00
我也喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
厅雨雾朦胧 发表于 2004-5-16 07:09:00
<P>我遇到过这样的问题,1、通讯速率2、c-bus长度3、接触不好</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
杀猪佬 发表于 2004-5-17 08:54:00
学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
韩成洲 发表于 2004-5-23 04:39:00
<P>你好,香港汉美集团,大陆总部北京,北京汉美集团下辖北京汉美万格,汉美控制,汉美统一等公司,分别代理霍尼韦尔,西门子,博力谋,丹佛丝品牌,大量现货供应,价格低廉,信誉可靠,另我单位具有建设部颁发的智能建筑甲级设计资质和集成资质//本人韩成洲13911578269,hanchengzhou@126.com或chengzhou88@163.net欢迎交流</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
forword 发表于 2004-6-24 15:53:00
38400的波特率,太高了,最好是9600,要不然容易丢数据包,通信很不稳定