SakuraArica
积分
帖子
主题
系统:所有前端40个点都通过光端机接入中心,在中心把所有光端机的控制串联到一台协议转换器然后到矩阵
遇到的问题:平常对前端40个点都能够实现控制,但有时部分点(故障点基本固定在一些点上)在控制中会出现左右自动转动 无法控制的情况。此时重起协议转换器即恢复正常,但故障仍然会出现。
试过的方法:1在中心把会出现故障的点的单台光端机单独接到协议转换器,故障依旧
2两端的光端机接地,故障依旧
3检查故障点控制线及电源线,正常,故障仍不能解决。
我算是监控的新人,没有什么经验,大家给指点下,急
使用道具 举报
我就是做光端机的
这个问题我们可以一起研究一下
你先在远端在120欧的电阻看看
应该问题就能得到解决
以后有光端机的采购和技术方面的交流 请拨打我的移动电话 谢谢
加 120欧的电阻
最多一快钱一个
在每组最远端加
加上电阻 就应该都可以控制了
我是做光端机的 这样的问题在工程中长出现
希望以后和贵公司能有光端机方面的合作
你可以加我qq 我们有空交流
这种问题我在大庆做工程的时候也遇到过,我解决的方法是一个光端机接一个232转485转化器,不要知道你的硬盘录象机支持几个串口的,还由转化器最好用有源。还有你的问一下厂家你用的解码器协议是不是有问题。我也遇见过协议的问题出现这中情况,但这种情况可以测出来的,因为它有一定的规律,比如你双击云台就一直转,再点击云台就不转了,去多试试就可以判定这种情况了。
我曾经这个问题我问过光端机厂家,厂家也说没出现过这中情况。
键盘控制矩阵,解码器的协议选择也没有问题,这种故障在不出现的时候,所有点都是能正常控制的。
接地试过了,不能解决
加电阻的方法我还是不大明白,下午跟你联系
我也考虑过解码器带的点太多了,所以试过接单台的,仍然会出现故障。而且故障好像没有什么规律。厂家问过了,没招
你用的是哪家的解码器呀~~~~你可以换下协议这样可以搞定你说的
你最远的有多远呀~~~~
没超过50KM是不要加电阻的~~~~
协议转换器是什么?可不可以用两个?如果把40个点的控制分成两组,20和20的两组接在矩阵能不能解决问题?
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页