北京通威报警打印机的使用说明...

[复制链接]
wanchunan 发布于: 2009-3-18 18:32 1002 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
谁有北京通威TW2300打印机的使用说明啊!或教我怎样调那打印机的时间。谢了!!
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wanchunan 发表于 2009-3-18 19:13:00
 

时间设置                                                                   

打印机在出厂时已设置了标准时间,如需重新调整,可通过两个十进制拨码开关配合                 SET  置位开关来完成,在调整之前请熟悉(表三)中的代码。


代码数

01

02

03

04

05

代表意义


表三

图四

    注意:代码数前面的“0”不可省略。

1.          设置时间

1)输入年:

2        拨码开关调到01(年代码);

2        按  SET  键,置位指示灯亮,表示可以输入;

2        再调整拨码开关到您所需要的年份,例如输入97年即将拨码开关拨至97,见(图四);

2        按  SET  键,表示确认。此时置位指示灯灭,打印机自动打印“输入97年!”;

2        输入完毕,如有输入错误可重复上述操作。

2)输入月、日、时、分:

2        拨码开关按照(表三)规定调到相应的月、日、时、分代码;

2        调整操作方法与输入年方法相同。

2.          自检

    按下打印机面板上的  TEST  键,打印机将打印出最新输入的时间校对信息。

3.          修改:

如果在输入信息时,某一数据与标准时间不符,可单独进行修改,无需全部重新调

整。例如:标准时间是98年1月1日14点12分02秒,打印时间是98年1月1日

14点11分10秒,请按如下方法操作修改:

2        将拨码开关调至05(分代码);

2        按下  SET  键,置位指示灯亮;

2        拨码开关调至13(所调时间要多于标准时间1分钟);

2        当标准时为14:13:00时,立即按下SET键;

2        按  TEST  键,打印机打印出按键时的时间。

4.          时间的准确性:

本机内设精密时钟,月误差±15秒,用户在使用时,为了保证打印结果的真实性,

准确性,建议不要让无关人员随意调整时间,打印机投入使用后最好由专人每季度

图五

对时钟做一次校对。

5.          存储信息量的设置:

2        本机可自动存储20条近期报警信息。在时间设置完成后,可将拨码开关调至您所需要的01~20的位置。打印机打印的存储信息条数将会与拨码数一致。例如,您需要打印10条报警存储信息,可将拨码开关调至10位置,见(图五)。

注意:如将拨码开关调在01~20以外的任何数字,打印机都认为要打印的存储信息条数为20。

2        查看存储的报警信息,只需要按动面板上的  RMEM  键三秒钟以上,打印机会将存储器内的信息自动打印出来。

2        如果遇到断电,打印机自带的备电可继续供打印机的CPU工作,但遇报警时,当时不做打印输出。恢复供电后,按下  RMEM  键,打印机可完整地打印出近期(包括断电期间)的报警信息。

回复 支持 反对