千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

有关走线的问题,请大家多多指教!...

[复制链接]
wbzhi 发布于: 2004-6-14 12:46 451 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>我初次做工程,有些规范和实际经验欠缺,请大家多多帮忙了.</P>
<P>1.用户内的强电配电箱和家庭智能箱应该离多远的距离啊?安装在同一高度可不可以啊?</P>
<P>2.进户的强电管线和弱电管线离的很近,影响不会很大吧?</P>
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wbzhi 发表于 2004-6-14 12:49:00
<P>还有,网络管线,电话管线,有线电视管线和水管,走同一个管道井可不可以,可以的话,是不是有距离要求啊,间距应该多大啊?</P>
<P>求助大家了,谢了.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
why830702 发表于 2004-6-14 13:35:00
<P>强电关于弱点管一定要分开</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
why830702 发表于 2004-6-14 13:37:00
<P>其他的小的旧不太清楚了还请那位大大不吝赐教</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
瑞云奇 发表于 2004-6-14 15:06:00
<P>一般网线要离电源线10公分左右!</P><P>如果离的近的话信号要受到干扰信号就不好了!</P><P>建议你离远一些</P><P>信息点离地30公分</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shuaigeliu77 发表于 2004-6-14 15:56:00
强电和弱电禁止在在一起布线,因为强电很容易引起电磁干扰,你验收的话是肯定通不过的,如果实在没办法用金属管或钢质桥架分开。网络,有线,监控,背景音乐是可以在一起走线的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shuaigeliu77 发表于 2004-6-14 15:56:00
强电和弱电禁止在在一起布线,因为强电很容易引起电磁干扰,你验收的话是肯定通不过的,如果实在没办法用金属管或钢质桥架分开。网络,有线,监控,背景音乐是可以在一起走线的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
foochowtree 发表于 2004-6-14 19:29:00
<B>表11.0.2-1 综合布线电缆与电力电缆的间距 </B><p></p></P>类  别<p></p></P>与综合布线接近状况<p></p></P>最小净距(mm)<p></p></P>380V电力电缆&lt;2kV.A<p></p></P>与缆线平行敷设<p></p></P>130<p></p></P>有一方在接地的金属线槽或钢管中<p></p></P>70<p></p></P>双方都在接地的金属线槽或钢管中<p></p></P>10<p></p></P>380V电力电缆<p></p></P>2~5kV.A<p></p></P>与缆线平行敷设<p></p></P>300<p></p></P>有一方在接地的金属线槽或钢管中<p></p></P>150<p></p></P>双方都在接地的金属线槽或钢管中<p></p></P>80<p></p></P>380V电力电缆<p></p></P>&gt;5kV.A<p></p></P>与缆线平行敷设<p></p></P>600<p></p></P>有一方在接地的金属线槽或钢管中<p></p></P>300<p></p></P>双方都在接地的金属线槽钢管中<p></p></P>150<p></p></P>注:1、当380v电力电缆&lt;2kV.A,双方都在接地的线槽中,且平行长度≤10m时,最小间距可以是10mm。<p></p></P>2、双方都在接地的线槽中,系统着两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lajk 发表于 2004-6-15 09:37:00
有规范的啊你看看啊上面的朋友说的详细啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
li_w00a 发表于 2004-6-15 09:50:00
高手,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tangty 发表于 2004-6-15 11:09:00
介绍的可真够详细的,以后我家里装修就好办了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
mymgy 发表于 2004-6-15 11:12:00
<P>ok</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wbzhi 发表于 2004-6-15 14:36:00
谢谢大家了,我们的所有的弱电线路,都是放在PVC管走线的,而且都是墙体走线,这其中难免和强电交叉或平行走线,有一部分已经难以补救了,因为地板已经浇注了,现在还有什么好的补救措施吗。以前我听说这种影响不大,哎!急啊,竣工验收返工就遭了。请大家多多帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xiaoxiaoniao 发表于 2004-6-16 09:55:00
<P>这么详细呀,好DD</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆