这次打雷,我可真惨!...

[复制链接]
axihan 发布于: 2004-5-18 22:33 886 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

这次打雷,我可真惨,基本上所有的监控设备都出现了大大小小的问题,包括:摄象机、解码器、矩阵、码分配器等!唉,太惨了!各位同人,请帮帮忙,出个主意,应该怎样最大限度的避免这种情况!谢谢!

请问:1、接地可以解决吗?

2、前端设备应怎样接地?

3、监控室内监控设备怎样接地?监控室没有接地装置!监控室设备有:矩阵主机、码 分配器、画面处理器、长延时录象机、监视器、计算机、UPS等!

回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
billwei 发表于 2004-5-19 09:01:00
你做设计的时候采用防雷措施了吗?对视频、电源、控制信号都要采用防雷措施啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wnshiliang 发表于 2004-5-19 09:19:00
一般考虑不到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
风声 发表于 2004-5-19 09:38:00

防雷的学问我看还挺专业的

我也在学

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hdn63 发表于 2004-5-19 10:36:00
不光接地,还要加防雷,数据传输很娇嫩的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
manager 发表于 2004-5-19 10:50:00

我们一般用中心集中接地+同轴避雷器+电源避雷器+485信号避雷器,但感觉仍然有点悬。谁有高招?望能交流。

tasteheart@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
数字光端机 发表于 2004-5-19 12:10:00

防雷工作一定要做好

我以前做的一个项目 打坏了一个光端机发射机 和 5台三星摄像机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
axihan 发表于 2004-5-19 21:35:00
顶一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
axihan 发表于 2004-5-19 21:59:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
安防少尉 发表于 2004-5-20 18:24:00

避雷器(电源避雷器\视频信号\控制信号12VDC等分好多,反正有电压的地方都要装)和达标接地都很重要,二者不可偏废

且最好在监控室做三级防雷,以为我也有血的教训

在雷击高发区一定要做好防雷和接地,否则维修费就高了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wang19781212 发表于 2004-5-24 10:13:00
防雷是很重要吗,我是新手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zjc1023 发表于 2004-6-3 11:18:00

我们做避雷一般看具体环境,室内的我们只在主控设避雷措施,如果机房有接地我们只用一避雷电插座就可以了,如果室外的,我们每一个前端设备都要考虑避雷措施,单独做一套避雷系统,有的时候我们直接把设备安装在避雷塔下方。

如果外行了,请大家不要见笑。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
跑来跑去 发表于 2004-6-3 12:00:00

我负责的一个工地,室外前端达到近30个。由于小区整体有防雷措施,包括专业建筑防雷、整体电路防雷,小区全部为高层。设备安装基本在3楼以下。完全处在防雷保护区内。虽然我们在海南岛,经常出现雷暴天气,但是我们仅在中控室做了集中接地防雷。近一年来,抗住了多次台风、雷暴。所以做防雷应该和周围整体环境相结合。如果全部是底层或分散别墅群,室外设备的防雷就要做好一些。

以上见解是否合适,请指教。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zhouping1213 发表于 2004-6-3 16:11:00
学习,学习再学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
重装铠甲 发表于 2004-6-16 23:37:00
血的教训,我们公司在南方给雷劈了好几个CCD了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
yfeng 发表于 2004-6-16 23:46:00
有否关于防雷的系统介绍性文章?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
silvia_ysu 发表于 2004-6-17 09:54:00

在南方更重要。

这边雷雨多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
jkpouyang 发表于 2004-6-17 11:52:00

各位大虾,我真诚为你们提供产品 ,现有一定数量的如下门禁产品超低价促销,有兴趣的请速与我联系! 监控设备 - N-1000用RS-485转换板 300元 监控设备 COMPUTAR(台湾希比希股份有限公司) CRT-3024 140元 监控设备 mascom 门禁N-1000-IV 2200元 监控设备 N 门禁N-1000(仿) 4100元 监控设备 Northern Computer(北方电脑) N-1000-IV 4900元 监控设备 PANASONIC WV-BM1400/G 220元

回复 支持 反对

使用道具 举报