五丈秋风
积分
帖子
主题
使用道具 举报
300都比较挤了..
你算嘛,,24口配线架13个,,,交换机最好用48+24口口做接入吧,,应该节约一点空间,,
再加上;理线器,,,,,,,肯定不好,不利于散热..操作也不方便..
那个放450根线的我觉得不合适,,那至少要两个2米的机柜,,
可以放,主要看用的是什么品牌,还用交换机用多少台,这一个工地上就放了380多对五类线,交换机用了6台,
老吕
在我看来,没什么问题,关键是看你选用的网络设备所占的空间了,2米42U综合布线机柜(非设备机柜)一般可用最大布置如下:(48口+2U封闭式理线架+48口)*5+(200对110+2U开放式理线架)*3 总计480个点,绝吧,当然这样还需配置一专用的设备机柜
没有散热问题吗?