抽刀断水
积分
帖子
主题
现在有佳信捷云台5台和佳信捷主机构成的监控系统,前天突然对所有云台都无法控制,但摄像机传回的图象正常.
现已换过一个RS232转485转换器,但还是不能对云台进行控制:
1.测试过两个转换器AB两点间电压都在5.2--5.3V之间,
2.485传输线用数字万用表200K档测试两线之间电阻值在30K左右,用2000K档测有100K左右.所有云台均是并联联接方式.现在的阻值是否正常?
使用道具 举报
1、RS232转485转换器是否工作正常?
2、软件和解码器是否设置正常?
3、线路是否有短路和断路?
1.现在转换器就是还不好判断是不是好的噻,换了一个还是不能动.
2.软件和解码器也没有动过,使用的人没有权限更改这些设置.
3.线路目前没有短路故障,只是觉得好像阻值还大了些,一般5个云台并接后485处电阻有多大?
4.最近没打过雷.
5.线径也应该没问题,都用了半年多了,突然出现的.
楼上的老谢有没有QQ和你详聊一下.
这个??
能说具体点吗?
因为所有的云台都不好使了,我想前端出问题的可能性比较小,你看一下RS232转RS485
的转换器是否有问题,或者是485通讯的主线是否完好
有可能是COM口出问题了也说不定啊!以前我做机床通信的时候打印口经常坏的!所以换倒COM2,在DVR上改一下接口位置看看行不!
1.五个芸薹RS485是怎样连接的
2。转换器驱动负载能力够不?
3。发射级与接受间电压?
4。是否需要加匹配电阻
今天都查看过了,就是有点搞不明白了,转换器也换过三个了.还是动不了啊!
更可气的是主板上只有一个COM口,查到最远的监控点处485AB端都还有5.2V左右的电压.我所有的点都是采用并联方式联接的.在主机处操作后也听不到解码器内有继电器吸合或断开的声音.
硬盘录像机机是嵌入式的?
干嘛不直接问“厂家”???
楼上的,你的意思是不是在485转232转换器那儿并加一个50欧的电阻,也就是AB两点间的电阻不到50欧了.这样是不是电阻太小了点儿.
厂家我也问过了,可他们也不是很清楚,有点烦啦!
感谢楼上的兄弟们支援!
现已搞定了。
主要是软件的故障,和硬件没关系。
如果五台都出现同样的问题我觉得可能在软件设置上有问题。
你可以一一排除硬件先,供电是没有问题,但会不会电机负载电压过高。
码转换器应该也没有什么问题。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页