千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

遇到一个烧摄像机的难题!...

[复制链接]
惶惶虫子 发布于: 2004-5-17 17:07 621 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

是银行的柜员监控

电源采用的是开光电源,接6路摄像机,主机是计算机+硬压缩卡

具体情况是正常运行几天,突然摄像机冒火花,结果当然报废。

检查下来,电源接地良好,开光电源也没有问题,在其他的几十个点中,都没有发生这种情况。

第一次出现这情况,没有查出原因,现在又出现这种情况了,各位同道中人,能不能帮我找个原因?

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hlhp123803 发表于 2004-5-18 10:38:00
烧摄象机,瞬间电压增大导致的,检查一下电路,有没有短路的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
manager 发表于 2004-5-18 11:17:00
摄像机本身有问题+运气不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zzzttt72 发表于 2004-5-18 11:54:00
摄像机一定是歪货
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
黯然 发表于 2004-5-18 12:05:00
那個攝像機安裝的環境怎么樣?潮濕么?高溫么?一次是質量問題二次呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hhui 发表于 2004-5-18 12:37:00
同意楼上的,查电源及线,大哥!冒火化呀,质量再好也完了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hhui 发表于 2004-5-18 12:39:00
以下是引用黯然在2004-5-18 12:05:00的发言: 一次是質量問題二次呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jiang1225 发表于 2004-5-18 13:33:00

摄像机本身的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hhui 发表于 2004-5-18 13:47:00
楼上的摄象机自身毛病是不会冒火化的其电源达到这种程度,厂家就不要做了,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
love--min 发表于 2004-5-18 14:27:00

我认为还是线路的问题!!!

两次啊!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
robinwang 发表于 2004-5-18 15:13:00

我也觉得是线路问题,可能有短接,也可能是电源的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
fenson 发表于 2004-5-18 15:25:00

应该是线路问题,一般摄像机的问题是不会引起火花的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
anpod 发表于 2004-5-18 15:35:00

楼上的,我认为有2种可能.1.摄象机的电源部分做的不好?由于静电的原因,导致摄象机电源部分冒火花?2.计算机的电源部分做的不好?做好计算机的接地,应该能把问题解决.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
惶惶虫子 发表于 2004-5-18 15:45:00

电源线接线情况检查下来良好 没有短路现象,况且如果短路,电源就会保护而不上电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
GEORGE_VST 发表于 2004-5-18 18:48:00
摄像机是12V的,有些摄像机是中性说明书,标注是双电路12V/24V,实际只可12V你的开关电源供电是多少伏的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆