[求助]ad110拨号器的问题...

[复制链接]
zhuyq 发布于: 2004-4-25 10:16 387 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

[求助]ad110拨号器如何与多个紧急按扭连接而不影响报警系统,其他探头报警不触发拨号?很急啊,工程马上结束了。这个问题没 搞定啊。

我的联系方式:qq:12519374 手机:13817674980

[此贴子已经被作者于2004-4-25 10:50:04编辑过]
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eddie007 发表于 2004-4-26 15:44:00

我想知道你的报警系统怎么构造的,我用过AD110,一般是与警号并联的,有报警的时候有警号,并同时拨号。

有事情联系

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhuyq 发表于 2004-4-26 20:32:00

因为我的红外摊头不能出发拨号,但是要出发警号.我的紧急按钮既要触发警号,并同时拨号.怎么办啊

?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
samjane 发表于 2004-5-3 01:12:00
最好找厂家解决咯~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jiani 发表于 2004-5-6 11:29:00

将所有的报警按钮并联起来控制一个继电器,由继电器引出一路信号出发拨号器,另一路信号与其它红外探头一样接在防区上,当做一个防区;这样就能实现你的要求了。