接地冲击电阻的计算...

[复制链接]
oo 发布于: 2004-1-8 15:11 2529 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有哪位大哥知道防雷引下线的接地冲击电阻如何计算,望赐教[glow=255,red,2]文字[/glow]
回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-1-8 16:01:00
oo接地冲击电阻。。。我还真没有听说过。。。我去给你查查 不知道游魂在不在,如果在问问他会有帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2004-1-8 16:33:00
流散电阻、接地电阻和冲击接地电阻 接地极的对地电压与经接地极流入地中的接地电流之比,称为流散电阻。   电气设备接地部分的对地电压与接地电流之比,称为接地装置的接地电阻,即等于接地线的电阻与流散电阻之和。一般因为接地线的电阻甚小,可以略去不计,因此,可认为接地电阻等于流散电阻。   为了降低接地电阻,往往用多根的单一接地极以金属体并联连接而组成复合接地极或接地极组。由于各处单一接地极埋置的距离往往等于单一接地极长度而远小于40m,此时,电流流入各单一接地极时,将受到相互的限制,而妨碍电流的流散。换句话说,即等于增加各单一接地极的电阻。这种影响电流流散的现象,称为屏蔽作用,如图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
超导体 发表于 2004-1-8 16:34:00
由于屏蔽作用,接地极组的流散电阻,并不等于各单一接地极流散电阻的并联值。此时,接地极组的流散电阻 Rd = Rd1/(n·η)   (1) 式中:Rd1──单一接地极的流散电阻    n ──单一接地极的根数    η ──接地极的利用系数,它与接地极的形状、单一接地极的根数和位置有关 以上所谈的接地电阻,系指在低频、电流密度不大的情况下测得的,或用稳态公式计算得出的电阻值。这与雷击时引入雷电流用的接地装置的工作状态是大不相同的。由于雷电流是个非常强大的冲击波,其幅度往往大到几万甚至几十万安的数值。这样,使流过接地装置的电流密度增大,并受到由于电流冲击特性而产生电感的影响,此时接地电阻称为冲击接地电阻,也可简称冲击电阻.  由于流过接地装置电流密度的增大,以致土壤中的气隙、接地极与土壤间的气层等处发生火花放电现象,这就使土壤的电阻率变小和土壤与接地极间的接触面积增大。结果,相当于加大接地极的尺寸,降低了冲击电阻值。   长度较长的带形接地装置,由干电感的作用,当超过一定长度时,冲击电阻不再减少,这个极限长度称为有效长度、土壤电阻率越小,雷电流波头越短,则有效长度越短。   由于各种因素的影响,引入雷电流时接地装置的冲击电阻,乃是时间的函数。接地装置中雷电流增长至幅值IM的时间,是滞后于接地装置的电位达到其最大值 UM 的时间的。但在工程中已知冲击电流的幅值IM和冲击电阻 Rds的条件下,计算冲击电流通过接地极流散时的冲击电压幅值 UM = IM·Rds 。由于实际上电位与电流的最大值发生于不同时间,所以这样计算的幅值常常比实际出现的幅值大一些,是偏于安全的,因此在实际中还是适用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
超导体 发表于 2004-1-8 16:37:00
看看对你有帮助吗!!有什么疑问再提出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
z.x 发表于 2004-1-8 17:25:00
要下班了,怀着对超导体无比的敬仰顶一贴在走.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
超导体 发表于 2004-1-8 19:53:00
以下是引用z.x在2004-1-8 17:25:16的发言: 要下班了,怀着对超导体无比的敬仰顶一贴在走.
老兄客气了,有什么好的贴子和想法,好的建议别忘了来板块。。。 谢谢这些天的回贴。。。真的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
oo 发表于 2004-1-9 08:53:00
超哥: 谢谢你给我的资料。 是这样的,这个冲击接地电阻是接地中的一个理论方面的知识,防雷资格考试中可能会遇 到,一般计算冲击接地电阻需要知道当地的土壤电阻率、接地电阻和接地点到接地体最远端的 距离等三个条件,这三个参数都是可以实测出来的。我不明白的是冲击接地电阻这个物理量对 接地有什么用处,以及如何由以上的三个参数计算出来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
超导体 发表于 2004-1-9 09:19:00
oo 哦!原来是这样,你们的防雷资格考试有没有发相关的培训学习资料什么的。 有老师讲吗??还是你是自学考试,你说的这三个要素确实可以检测出相对 确切的数值。对于这方面的知识我还是要和你学习呀。。。大家一同解决吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
oo 发表于 2004-1-9 09:30:00
超哥: 我目前在北京,大概是从去年3月份开始从事防雷工作,在中国华云公司防雷部做过一段时间,现在的情况基本上是摸索着前进,北京的防雷资格考试考前有讲座之类的活动,今年可能要到4、5月份左右,目前,我手上只有考试大纲和几份参考试题。大部分内容都是GB50057-94上的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
超导体 发表于 2004-1-9 09:37:00
oo: 这样。大家都是在摸索,呵呵。有讲座我到是想去听听可是我在济南不知道济南会不会来。 你的考试大纲和参考试题有电子版的吗。。。。还有GB50057-94你有吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
oo 发表于 2004-1-9 10:15:00
超哥: 谢谢你: 电子版的我都有,你告诉我一个E—MAIL,需要的话我发给你,这个讲座可能只在北京吧,今年有关考试的事情气象局还没具体定下来,我也不太清楚,有消息我告诉你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
超导体 发表于 2004-1-9 10:20:00
谢谢。。。。ningw@keylab.net
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
oo 发表于 2004-1-9 12:12:00
超哥: 邮件我已发出,请查收
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
超导体 发表于 2004-1-9 12:28:00
以下是引用oo在2004-1-9 12:12:09的发言: 超哥: 邮件我已发出,请查收
谢谢o妹:      收到了,我看看整理一下。会对这里的朋友有很大帮助的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
oo 发表于 2004-1-9 12:50:00
大哥我是正宗的男性,如假保换
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
超导体 发表于 2004-1-9 12:56:00
呵呵。。。看你头像以为是个mm,,呵呵,不好意思。小弟
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
ASP 发表于 2004-1-12 00:22:00
以下是引用oo在2004-1-9 9:30:41的发言: 超哥: 我目前在北京,大概是从去年3月份开始从事防雷工作,在中国华云公司防雷部做过一段时间,现在的情况基本上是摸索着前进,北京的防雷资格考试考前有讲座之类的活动,今年可能要到4、5月份左右,目前,我手上只有考试大纲和几份参考试题。大部分内容都是GB50057-94上的。
oo:啊,你看了GB50057-94? 你问的问题GB50057-94上有啊! 又:你在在中国华云公司防雷部怎么不问宋洪卫? 超导体在济南? 呵呵,有空去看看 :)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
oo 发表于 2004-1-12 09:28:00
ASP: 您好! 谢谢指教,我对工频电阻和冲击电阻的具体含义不太理解,所以GB50057-94上的我没看太明 白,现在已经OK了。 我现在没在华云那里干,宋经理还会教我吗????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
超导体 发表于 2004-1-12 16:36:00
以下是引用ASP在2004-1-12 0:22:32的发言: 超导体在济南? 呵呵,有空去看看 :)
我是在济南,你也在吗?你是厂商,在山东有市场把,呵呵,有空多来交流交流呀。
回复 支持 反对