一台普通PC机,开机时的电流是多少呀。...

[复制链接]
深山老林 发布于: 2004-4-29 11:33 910 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一台普通PC机,开机时的电流是多少呀。因为我要按这个配一个空开。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zwdgz 发表于 2004-4-29 11:38:00
工作电流1.6A/台(按350W算),配空开的时候冲击电流不必考虑,因为时间很短。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
深山老林 发表于 2004-4-29 12:16:00
谢谢2楼能及时给我答服,我想知道,要是配的大了,是不是能保护就起不到作用了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tws69 发表于 2004-4-29 14:04:00
应当大的多,约为1。5倍左右,3安培。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zwdgz 发表于 2004-5-3 08:52:00
配得太大了就保护不了。空开一般都能经得起3~5倍额定电流的短时间冲击电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
静静的刀 发表于 2004-5-3 20:53:00
空开小了还反而贵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
feng1234509 发表于 2004-5-10 23:03:00
开机时瞬间启动电流是它额定的一倍,开启后每台机工作电流不到一安!!!空气开关应设大一点,否者在多PC 时可能会打不上开关的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报