千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

个位观众,哪位知道机房地线怎么做??...

[复制链接]
addhero 发布于: 2004-3-22 15:49 1512 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
个位观众,哪位知道机房地线怎么做??
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
oo 发表于 2004-3-22 16:14:00
做一个符合标准的接地体,然后将这个接地体的引出线直接引入机房内,和机房内需要接地的设备相连接。OK了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2004-3-22 17:19:00
机房地线就是把设备连接到接地体上,在接地体引入机房的接地线最好先接到回流排上, 然后在从回流排向各个需要接地设备引线.就是接地线.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
addhero 发表于 2004-3-24 11:21:00
我是说有什么标准吗?材料什么的,长度了,深度了等等
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
皮皮鸟 发表于 2004-3-24 13:38:00
标准对机房接地到没有具体说明!只是说信息化设备接地电阻要小于1欧姆!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
addhero 发表于 2004-4-19 10:55:00
哦,请问回流排是啥啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
皮皮鸟 发表于 2004-4-19 13:26:00
就是铜排~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lugyin 发表于 2004-4-23 14:31:00
在这种情况下,怎么测试设备的接地电阻小于1欧姆呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
江湖虾米 发表于 2004-4-23 14:38:00

有测量地租的工具

用摇表也可以

用钳表更简单

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆