BAS怎样实现对冷水机组的精确控制...

[复制链接]
飘飘城 发布于: 2004-4-17 23:43 1024 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
标题: 慢动作下的冷水机组
发言人:jumpfish Email:akana@21cn.com  日期:9/29
内容:最近没什么新贴子,所以我出一个假设的大家讨论讨论,我一直没有足够的时间把它考虑完,有点头昏。有两台相同大小冷水机组并联,冷冻和冷却水泵均为两用一备,通过总管多对多(很常见的设计)。负荷45%时开一台机组,升至55%时,决定开第二台机组。下面是慢动作,
1,开启第二台冷却塔的风机
2,开启第二台机组对应的冷却水阀。这时,由于第二台冷却水泵尚未开启,冷却水分流一半(有谁能把这时第一台机组冷凝器处的慢动作告诉大家?有多大可能停机?)
3,如果不停机,第二台冷却水泵开启,流量恢复正常,但由于冷却能力增大,而进冷却塔的水温因混合而降低,则第一台冷机冷凝器进水温度低(机组有什么慢动作?)
4,打开第二台机组对应的冷冻水阀,这时,由于第二台冷冻水泵尚未开启,冷冻水分流一半(有谁能把这时第一台机组蒸发器处的慢动作告诉大家?有多大可能停机?)
5,第二台冷冻水泵未开之前,第一台冷水机组将通过一半的水流量输出100%的制冷能力,出水温度将降低至2度(假设是7度/12度的设置)或更低。而机组自配控制盘的目标是保持恒定的出水温度,它多长时间内能调整到位(这很重要)?能在低温保护停机之前吗?低温保护是不是唯一能导致停机的保护动作?
6,如果还没有出问题,第二台冷冻水泵打开,流量恢复正常,分水器出水温度经混合后约为(7+12)/2=9.5度。末端二通电动阀本身开度从平均为50%向最大推进。同时,冷冻水系统流量翻倍,而二通阀不可能瞬间到位,旁通调节阀几乎全开,9.5度出水与回水在回水总管上混合,降低了蒸发器进水温度。 (机组有什么慢动作?)
7,如果第一台机组自动调整及时,它将只输出50%左右的制冷能力,这是当负荷侧要求110%的时候!
8,如果还没有出问题,第二台冷机开启,两台机组在55%左右的制冷能力附近工作。(各位有没有觉得不爽)这个危险之旅就是无数书本上推荐的自动控制系统开机过程.因自动控制需要信号确实返回才进行下一步(本来是为了安全,现在更危险),加上每次开阀门的动作本身要差不多二三分钟的过程,每个瞬间成为永恒!更不用说存在我曾经向Lin讨教过的离心水泵在阀门开启的情况下未必开得起来的问题。一不小心,负荷很快又降了下来,开始了关机过程,(这里假设没有规定开/关机后多长时间内不准再有关/开动作,有没有可能开机过程还没完就发生了)天哪!我头昏。各位高手,来救救我,找找错误,想想办法。我暂时的结论:如果这样的自动开/关机能实现,则甲方买了真正的优质冷水机组和水泵,自豪吧!但是,经常让它们受这样的“折磨”....

回应标题: a piece of cake!
回应人:mchillerEmail:richardxin@163.net 日期:9/29
内容:1。阀门开起速度不能在2,3分钟,要尽可能短,一般做到20,30秒不成问题。阀门打开不能用行程控制,需要延时控制,即阀门先开,然后水泵跟上。
2。水温不会下降这么快,机组控制器不是傻瓜!
3。需要调整水流开关,即50%水流量闭合。
4。当然冷凝压力会稍有升高,没关系哦,上百万买的机器不可能是豆腐作的吧 :-)也不会跳高压,即使没有冷却水,机组也可以运行甚至1分钟,别怕!因为电流负荷才40-50%吗。
5。蒸发压力会下降,液位会升高,机组当然会减载,没关系啦。别忘了调整水流开关!但水温不会下降这么快,电流40-50%,小case!
6.对于高负荷增加/减少机器,就有麻烦了,要么手动先减载,要么安装系统控制器,也该电脑干干活了。
7。我调试过很多群控系统,唯一的问题是阀门开起时间不能太长,菩萨都救不了你,哈哈哈。。。
8。注意:水泵开起时间及机组反应速度都可通过控制器调整,但是别忘了带上手提电脑哦。。。

   回应人:linEmail:lincheng@netease.com 日期:9/29
内容:同意mchiller.
冷水机组的控制器应该应付得来。但是根本的解决方案是先开泵,再开阀。我不觉得有什么坏处。

   回应标题: 谢谢二位捧场
回应人:jumpfishEmail: 日期:9/30
内容:谢谢mchiller从实践中得出的宝贵经验 lin,先开泵,再开阀的关键是阀门动作要十分可靠,自控系统也要有保护逻辑,烦请检查下面的过程合适否 ...水泵开启,水泵运行状态返回,阀门动作,阀门关位置信号由on至off,如?(请帮忙)秒内无此变化则关泵并报警检修阀门,阀门开位置由off至on,如 阀门运动时间+?(请帮忙)秒内无此变化则关泵并报警检修阀门.... (咱基本功不扎实,这个秒数真叫人头疼)再加上水泵本身的继电保护应该够了吧!我相信冷水机组控制器的能力,但有时业主为了省钱,用楼宇自控系统DDC来实现,没有冷水机组厂方的参预(改变机组配置),成功率就小多了

   回应人:mchillerEmail:richardxin@163.com 日期:9/30
内容:以上两个时间10-20秒都可以,取决于阀门动作速度。常见的阀门在30秒左右即可全开全关,快的15秒的都有。最关键on/off(0,1信号)从哪里来,阀门一般都有模拟/数字输出两对点数,采用0,1必须调整行程,我还是建议采用mA/DC输出。 其实,楼宇自控系统完全可以实现机组供应商提供的系统控制器功能。在高负荷换机,可以预制(写入)一个低电流比如40%,换机完成后再写入100%(auto)。这些点在通讯协议里都有。这个问题经常会捣江湖的,谁都做的来,就是看谁做!

   回应人:linEmail:lincheng@netease.com 日期:9/30
内容:先开泵,无非是水流量大了一点,即使阀门打不开,也没有大问题。所以这个X秒的开关阀时间随你定。还有作为自控设计,这个X秒应能现场整定。要不然还要嘛调试。

   回应标题: 在下受益非浅
回应人:jumpfishEmail:akana@21cn.com 日期:10/1
内容:总结一下二位高见
1,阀门开后,水泵开启一定要及时跟上。实现这个目的要双管齐下:阀门动作要快,水泵可以延时开启,而不是收到全开信号后再动作。另一个思路是先开泵,再开阀。保护逻辑要做好。 2,防止冷机立刻停机保护,须将机组两处水流开关动作位置调整在50%满流量以下一点。 3,为平稳过渡,对于增加一台机组,已运行机组应强制减载,新机组投入后恢复自动控制。强制减载设定值应接近将来的运行负载,如一台变两台就设在50%左右,两台变三台设在30%左右(此时机组负荷突变量不算太大,是否就能免了?mchiller,你的经验是什么?)对于减少机组,如二台变一台,则剩下这一台应强制设到100%。如以上有错误(无论是目的和手段),请纠正。
Lin,阀门保护逻辑这个问题怪咱口齿不清,其实在第一台机组/水泵开启时也是需要的,而这个时候水泵出口不通。对水泵和电动阀都挺危险,我想保护可能主要针对这一阶段,开了一台再开一台问题就小多了。
mchiller,你所要求的楼宇自控系统至少还需要一个与机组控制器通讯的网关接口,往往贵得令业主心痛,他们就想靠硬接点完成,也就是说无法命令机组控制器进行强制减载,这种情况下你看还有没有可能成功?
我又想了一想,其实好多问题都是因为水泵与机组通过总管多对多造成的,如果在设计时一台(或一主一备)水泵对一台机组,自动控制是不是就简单多了,因为有止回阀的缘故,连与机组对应的电动阀都不一定要用。各位看官意下如何?
                                          
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dree 发表于 2004-4-18 15:07:00
从智能网上抄来的,你能说说自己的看法吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
acguy 发表于 2004-4-19 08:45:00
智能网能有这个深度?
这是很久以前一个hvac论坛上的一个贴子。