皮皮鸟 的问题:
你的顾虑不是没有道理,但是大楼的接地一般是和自己的钢筋支架连接在一起,在建设的时候已经构建了一个大的接地地网,这个地使用于大楼办公的照明、供电插座等地方。还有就是大楼的避雷针引下防雷地,因为大楼的面积大,制作的防雷地也就很大,形成一个面子相对宽大的地网,因为大楼的地主要是泄直击雷的,当然也有数值要求,所以防雷办每年要对大楼检测四次,在四个季节里面。如果有不符合的地方就要整改,当然不会拆楼了。。。呵呵。。。整改达到要求即可。
现在我们说的机房防雷接地地网,一般作接地要远离大楼20米,在一空地作,所以如果4年后不符合要求,重作也好整改也好,达到要求就行,机房防雷主要防的是感应雷。如果不知道 怎么作建议你看看游魂的贴子,我加精华了。。。 |