bigbibi 发布于: 2004-2-21 10:34 568 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大哥:请问一下监控系统中视频线与弱电电源线有长度的要求吗?对于监控供电,集中方式与分散供电,那种会好些,还有解码器的协议,现在最常用的是那几种了,谢谢各位!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tqg 发表于 2004-2-21 10:40:00
视频线具体的要求不太清楚,我就知道-7的线走500米没有问题,-5的线走300米也没问题,100米以内的我会用-3的,如果你集中供电的话就看远近了,超过500米集中供电就费劲了,而且要求电源线也就高了,如果近的话就无所谓了。至于那种方式好我觉得要根据现场情况来定,解码器协议你可以看看你们用的软件里有什么协议,一般解码器都会自动匹配协议的,而且现在解码器几乎囊括了所有的协议
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
马千里大哥 发表于 2004-2-21 10:49:00
同意.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fbin1981 发表于 2004-2-21 11:54:00
基本上同意2楼的看法了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
黯然 发表于 2004-2-21 14:57:00
监控系统中视频线每300米衰減4到5分貝,(大概信號的60%),加放大器才能保証信號好。对于监控供电,集中好!分散分供電倆地之間會有電位差,會引起干擾。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jackyyang 发表于 2004-2-21 15:27:00
以前的帖子有很多基础资料 找找看了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
冷雨7111 发表于 2004-3-6 15:14:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
皮皮鸟 发表于 2004-3-6 15:27:00
以下是引用黯然在2004-2-21 14:57:19的发言: 监控系统中视频线每300米衰減4到5分貝,(大概信號的60%),加放大器才能保証信號好。对于监控供电,集中好!分散分供電倆地之間會有電位差,會引起干擾。
前端采用UPS供电,拉线到各层的弱电井道在给前端供电~~~~~ 能不能说说为什么会出现电位差干扰??