[求助]BNA接入C-BUS,在DDC处出现C-BUS错误会是什么...

[复制链接]
chosen 发布于: 2004-7-21 21:06 969 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>终于把BNA的固件给搞进去了,现在BNA和EBI server通讯正常,但是一接入DDC,在DDC处用XL Online就出现C-BUS连接错误,会是什么原因呢?</P>
<P>把bna_susi_server写入BNA后,还需要什么参数设置吗?</P>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hushangang18 发表于 2004-7-22 12:28:00
<P>IP地址做了吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chosen 发表于 2004-7-22 18:43:00
<P>配置完C-BUS参数,有一段时间整个网络通了,就是从EBI里能够读取DDC控制器的数据。</P><P>突然断电又不通了,不晓得又是什么原因??</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lutidong 发表于 2004-7-28 09:36:00
狂晕,我也碰到这个问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
空空 发表于 2004-7-28 11:14:00
<P>&gt;终于把BNA的固件给搞进去了,现在BNA和EBI server通讯正常,但是一接入DDC,在DDC处</P>
<P>&gt;用XL Online就出现C-BUS连接错误,会是什么原因呢?</P>
<P>是不是在模拟面板上面出现 ERROR的字样。这个确实是经常出现,但具体原因我也不是很清楚,解决的办法有两个,一个是用XI584,它不会出现这个问题,里面也有模拟面板。二是,在XL ONLINE中找一个其它DDC的程序往下DOWN,然后它会提示错误,然后,模拟面板就可以出来了!</P>
<P>&gt;把bna_susi_server写入BNA后,还需要什么参数设置吗?</P>
<P>不需要了,配置IP地址和控制面板里的C-BUS一致就可以了。</P>

<P>至于经常断线,你们要把故障的具体情况描述的清楚一点,我好帮你们判断判断!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lutidong 发表于 2004-7-28 12:22:00
<P>我碰到的情况特殊。</P><P>原来C-BUS通讯正常,断电后再上电C-BUS就中断了。PING BNA正常,本机正常。惟独网络起不来。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chosen 发表于 2004-7-28 18:43:00
<P>断电后重新采集数据比较慢,使用HUB的话很容易导致通道出现故障,直连就没问题</P><P>不明白原因</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lutidong 发表于 2004-7-30 11:22:00
kao,我就是直连。每次C-BUS中断必须重启电脑,等PING通后再开STATIONG,SHIT,还不一定正常。