千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

紧急求助:布线的问题...

[复制链接]
ericli 发布于: 2002-10-12 20:44 494 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我是一个才入道的,不想就碰到了一个棘手的问题,恳请各位前辈、高人热心相助:

有一个场地的情况如下:

   交换机--跳线1-->墙上插座A->---------双绞线--------->墙上插座B--跳线2-->电脑

请问:(1) 墙上插座A和B里的打线顺序是怎样的?
     (2) 跳线是用直通线还是交连(级联)线?

急,先谢过了!
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
laonie 发表于 2002-10-13 02:05:00
问题1:墙上插座A和B的顺序是一样的,568/B。
问题2:跳线是用直通线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liuzhibin 发表于 2002-10-14 12:40:00
[[/quot
对!都用568B的接法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gjlyh 发表于 2002-10-14 13:01:00
双绞线,用T568A或T568B,跳线用直联的就行,也是A、B都行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ericli 发表于 2002-10-14 19:45:00

谢谢各位!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
孔雀河 发表于 2002-10-15 10:23:00
双绞线,用T568A或T568B,跳线用直联的就行,也是A、B都行。

没错!要都统一就行!
回复 支持 反对