千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电子围栏间隙性报警求助...

[复制链接]
kgdjemtd 发布于: 2012-5-25 19:12 1134 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
实在能试的都试过了。一共8防区从9-16.有一台双防区主机时不时报警 没规律!主机也换过,线路也都没问题。 0039 ——0046 设置07
[此贴子已经被作者于2012/5/25 19:18:36编辑过]
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
上海索脉电子围栏 发表于 2012-6-2 09:17:00
第一检查脉冲主机信号输出是否强和弱,第二检查脉冲主机传输距离是否在正确的范围内。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
阿丙 发表于 2012-5-30 17:14:00
检查一下高压线的绝缘子是不是比较脏了,有的时候会有轻微的击穿现象
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kgdjemtd 发表于 2012-5-25 19:18:00
也只有这样试了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
云卓6889 发表于 2012-5-27 17:26:00

有个客户的电子围栏也是这样。我把主机的四个回路用短线连接起来,一晚上没事。但是连接起来主机就间歇性的报警。我查了一遍前端,也没发现什么毛病。高手请指点一二。一直郁闷中!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
kgdjemtd 发表于 2012-5-30 15:10:00
以下是引用szwlx888在2012/5/25 19:23:00的发言:

用多大的线,总线距离是多远?

用的是DS7400还是FC-7408?

线路肯定没问题。原来对射一直用的 电源rvv2*1 信号rvvp2*2.5 信号最长不超过700米。 主机是bosch 7400xi 。现在让厂家发了2个主机回来刚刚装上去。
回复 支持 反对

使用道具 举报