悠游景思 发布于: 2015-10-24 10:53 450 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
    一学校数字监控,摄像机距离机房交换机50米左右,在前端用笔记本电脑连接摄像机出像,没问题。测试摄像机连接交换机的网线(六类网线),八芯线序都通。可是连接上这根网线就是不出像,很是伤脑筋,网线两端的水晶头都重新做啦。求解?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lengdw 发表于 2015-10-24 16:16:27
可以用笔记本在机房接入连接摄像机的那根网线,看是否有图像。如果没有,查看网线问题;如果有,进行下一步。
把连接摄像机的网线插入交换机,笔记本也接入交换机后Ping一下前端的球,看是否能通。
1、如果通了,但不出图像,看一下ping结果中网络的延迟是否过大(交换机繁忙)。
2、如果不通,看一下交换机配置,是否有划分VLAN等情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
悠游景思 发表于 2015-10-27 17:05:04
lengdw 发表于 2015-10-24 16:16
可以用笔记本在机房接入连接摄像机的那根网线,看是否有图像。如果没有,查看网线问题;如果有,进行下一步 ...

谢谢
回复 支持 反对