机房安装了下送风的精密空调,地板下的线路怎么办?
机房安装了下送风的精密空调,地板下的线路怎么办?...
[复制链接]
jxgzchen
发布于: 2004-1-3 12:57
1645 次浏览
4 位用户参与讨论
电梯直达
最近在作一个机房建设方案,用户要求使用精密空调,因为机房面积较大,而且隔成了几个部分,所以设计采用了下送风方式的精密空调,从地板下面送风,但我从没接触过精密空调,想问大家如果从下面送冷气,管槽不会产生冷凝水吗?如果这样该如何处理?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
bluesea8118
当前离线
积分
8925
沙发
bluesea8118
发表于 2004-1-5 23:44:00
现在的精密空调一般是下送风,上回风!像你现在的机房的格局是现今IDC机房的趋势! 管槽不会产生冷凝水?没必要关心!你可以采用风冷的空调!在机房的顶部和地板下增加一层保温棉即可(像福乐斯等品牌)!可以保证机房的温度!你在安装机房的铝合金天花的时候,撕去天花的隔音棉可以方便空调的上回风!在精密空调的的上方设置回风口!
回复
支持
反对
使用道具
举报
jimwang
当前离线
积分
378
板凳
jimwang
发表于 2004-2-5 03:05:00
机房的温度一般要求在22度左右,湿度在50%左右,在这样的条件下,精密空调送风温度设计在摄氏17度左右,高于机房空气的露点温度,是不会结露的。 倒是在机房下一层的房间如果由于楼板的隔热效果不好,在加上空气比较潮湿和高温,会在下面房间的天花顶造成结露。
回复
支持
反对
使用道具
举报
拉链儿
当前离线
积分
713
地板
拉链儿
发表于 2004-2-6 10:24:00
在下面房间的天花顶造成结露,如何处理呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
yizhang
当前离线
积分
500
5
#
yizhang
发表于 2004-2-23 17:20:00
加保温层撒!
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
综合布线(Cabling)
门禁/对讲/一卡通
项目信息与经验分享
楼宇自控
防雷&接地
监控系统(CCTV)
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城