千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教...

[复制链接]
人生过客 发布于: 2004-2-8 17:12 307 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我在前一阵的工程中发现个情况,我做的全六类布线工程使用的AVAVA产品,电话和电脑可以互换,但是现在出现个问题,六类模块使用电话后,开始没有什么问题。过了半年吧,发现电话使用的六类模块,也就是3、4线的电路版烧毁。不知什么原因。请教各位同行们。多谢了
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
雷雨的天空 发表于 2004-2-8 20:05:00
不会吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
快乐人上 发表于 2004-2-9 11:19:00
是不是电流过大,发烧了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
快乐人上 发表于 2004-2-9 11:20:00
电还和网络可以互换,投资好高哟.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chongqingzh 发表于 2004-2-9 14:48:00
模块质量有问题!
网络电压一般在12V DC以下.
电话在振铃时有48V DC.
如在48V DC下就烧了,唯一的就是质量问题喽!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
luqw 发表于 2004-2-9 15:00:00
这质量也太次了。。。我们一舟的模块DC  1000V   1分钟无击窜和飞弧现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
人生过客 发表于 2004-2-9 16:08:00
由于六类模块的接触铜片分上下两层,时间长了是否变形了,距离近了,在电话振铃的一瞬间电压会达到110V,发生短路现象,烧毁电路版。产品方面没有问题我的进货渠道比较正规啊,是否可以这么说六类产品的技术还不成熟呢。这是我考虑的请同行们分析一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mx296 发表于 2004-2-9 16:12:00
研究下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
寒风荡漾 发表于 2004-2-11 11:12:00
暂时还没遇到过这样的问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
askaer 发表于 2004-2-11 14:39:00
那去找供货商,系统应该有20年质保
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆