有这样一个问题:
用超五类线的白蓝、蓝做电话线用,按照568B打到超五类模块的白蓝、蓝位置。用扁平电话线(两芯)连到电话,没信号。但用双绞线中的一对作成电话线,接到电话上就通了;
  然后又将线打到模块的白橙、橙位置,此时再用扁平电话线连到电话上就可以了。
思考多时不解其意,请指教。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
huanghu22 发表于 2004-2-10 17:15:00
想问你一下你的外线是怎样接入的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yygyvgvh 发表于 2004-2-11 04:29:00
配错线了~~兄弟~~敢问你电话进线配到了橙线上????!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
luqw 发表于 2004-2-11 09:28:00
接4   5
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
askaer 发表于 2004-2-11 10:55:00
接入外线打在蓝 蓝白 , 模块也打在蓝 蓝白 就OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
reviver 发表于 2004-2-11 13:08:00
有些误会,原来确实是打到模块的白蓝、蓝上的,可用扁平电话线接上电话就是不通,而用一对网线做成电话线接上就可以。
后来才发现如果打到模块的白橙、橙上,则两种线都可以用了。
不明白为什么,所以请教大家。难道上述的两种线还有什么不同吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
雷雨的天空 发表于 2004-2-11 22:21:00
那是你的做法有问题,你看看你的跳线是不是有问题???
我见过西门子的电话机上的进线口不是接的2,3。而是1,3。所以你看看你的电话机的进线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
liuzhibin 发表于 2004-2-13 12:41:00
有可能是你的哪个模块有问题