求助INTEL工业级...

[复制链接]
木木-_-b 发布于: 2004-2-8 23:08 507 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
求助。想解决一个1000米的可视距离,我用 INTEL工业级AP WEAP2011BAK 只用定向天线不加放大器,用什么样的天线多大增益的定向天线最合适?,是桥接的。 谢了
[此贴子已经被作者于2004-2-9 10:16:47编辑过]
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wxsjjd 发表于 2004-2-9 09:28:00
很容易做了。我们的设备不加放大器就可做到8KM的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jarrey 发表于 2004-2-9 10:17:00
您好: 1、您采用的产品输出功率太底,不知你采用的是多大增益的天线。 2、无线网络产品性能千差万别,在做企业工程设计应用时,在对产品设备的选型上一定要了解透产品性能。 3、一般来说,采用输出功率在100mw的企业级产品(工业级),不需要功放。选配10dB110度水平波瓣角度的平板定向天线是很容易达到覆盖1~2公里的。根据覆盖区域扇面角度,也可以选配40度角,14dB的平板天线,覆盖3公里。 4、馈线根据具体要求,选配长短。选配-7的50欧的电缆,一般不要超过5米长。馈线的质量好坏也会影响覆盖的。 5、各类馈线接头、一定要压接或焊接好。 我公司是台湾中华电讯(NDC)公司在大陆的OEM代表处,我在大陆也做了许多样板示范工程。北京凯瑞大酒店(长80多米,高8层)用了3个NDC的基站式AP,选用18dB的平板天线,做到了整体覆盖。上海沪江宾馆(长50米左右,高六层)用了2个NDC的基站式AP,选配14dB的平板天线,达到了整体覆盖。深圳某公司,从梅林到赛格科技园六公里(不可视),采用NDC的网桥,选配18dB平板天线,不加功放,实现点对点无线传输。 华烁(香港)投资有限公司 深圳迅微科技有限公司 www.ssisz.com jarrey@126.com jarrey@ssisz.net 0755-25942618 81928846 李功