机房的热负荷主要来自两个方面:
机房内的计算机设备、照明灯具、辅助设施及工作人员所产生的热;由机房外部进入的热,如:从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热;透过玻璃窗射入的太阳辐射热;从窗户及门的缝隙渗入的风而侵入的热;新风机补充新风带进来的热量等。为达到机房的环境要求,空调机的选型十分重要。确保计算机房内的系统设备在恒温、恒湿工作条件下的送风量以及使人感到舒适的送风量,必须计算出机房内的热负荷。
设备的最大散热量Q1
照明的最大散热量Q2
在夏季建筑围护结构的传热(结构保温设计)计算Q3
故主机房总需冷量Q=Q1+ Q2+ Q3
按年平均实际负荷80%计算(计算机设备的利用率)
Q ×0.8
如果算不出来,就估计了,你的面积比较小,一台10KW的应该没有问题。
|
|