千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

机柜接地...

[复制链接]
benlang121 发布于: 2015-2-12 16:16 435 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
对于屏蔽布线系统而言,等电位联结导体的作用至关重要。如果等民位联结导体选型不当或出现施工故障,会给屏蔽效果带来不良的影响。
综合布线系统传输带宽大都在100MHz以上,有时甚至会达到1000MHz,对于屏蔽布线系统而言,屏蔽对绞电缆对绞电缆和屏蔽模块上感应到的电荷能够通过等电位联结导体尽快泄放掉,以免残留电荷引起二次辐身干扰,造成抗干扰能力下降。其二是高频电阻要小,根据趋肤效应原理,在高频情况下,电流主要是经导体的表面传递,所以尽量增加等电位联结导体的表面积,将会大幅度地降低高频电阻。具体要求如下。
1.  机房内机柜接地应采用多股铜导线或网状编织铜导线。如果对接地要求很高时,还可在其表面镀银,以减小导线的表面电阻率,因而达到减小接地线高频阻抗的目的。
2.  要求使用铜质导线
3.  在机房内,每一个机柜采用2根不同长度的联结网格联结。
4.   在没有设置等民位弱结网格的场所(如电信间),每个机柜/架都必须分别采用等电位联结导体以并行方式连接到局部等电位联结端子板上,以确保接地是可靠的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jariliu 发表于 2015-2-14 15:12:47
这个我是同意的,但是好像没有图片哟
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
benlang121 发表于 2015-3-16 11:15:32
jariliu 发表于 2015-2-14 15:12
这个我是同意的,但是好像没有图片哟

恩,图片是我们公司 的产品图我自己加上去的