关于球机控制问题,急!!...

[复制链接]
qinlingtz 发布于: 2015-6-15 10:44 342 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
前两天做维保遇到一个问题,解决不了,请教各位高人!!

两台球机,通过两路带数据的光端机连接到机房。在一次断电后,其中一台球机出现有画面但无法控制的情况。另一台正常。
经检测,在前端,即未进入光端机发送端时,两台球机均可控,协议、波特率、地址码均无问题。
但在光端机接收端485接口,仅能控制一台球机,另一台无法控制。我是直接用工程宝接入光端机485接口的。
将两台球机,地址码互换后,不能控制的那台仍然不能控制,另一台则能正常控制。

这个问题,本人咨询过厂家,厂家认为前端可控,说明球机没有问题。但光端机如有问题的话,不应该一路可控,一路不可控。

请高手指点一下,该问题应如何处理!
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
whatidea 发表于 2015-6-15 11:36:28
有一种设备叫做码分配器,可能跟光端机有关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
aaaa0997 发表于 2015-6-15 16:27:50
应该是光端机的问题~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
aaaa0997 发表于 2015-6-15 16:28:41
要不就是那个球机问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
台湾威视 发表于 2015-6-30 10:38:33
光端机问题,建议调转两台机子试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
110316861 发表于 2015-6-30 10:48:28
光端机前后两端加个 120欧姆  应该可以解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szxiao 发表于 2015-7-3 13:42:28
神奇的现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

lgcai1 该用户已被删除
9#
lgcai1 发表于 2015-7-12 23:43:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
offon 发表于 2015-7-14 14:52:33
单独接那台不可控的试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
offon 发表于 2015-7-14 14:55:09
”在前端,即未进入光端机发送端时,两台球机均可控“,只能证明你用来测试的那台仪器可以对该摄像头的控制进行编解码。
问题应该就出在光端机上,你单独接那台摄像头试试,应该可控。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
爱妮 发表于 2015-7-14 15:41:33
将可以控制的那台球机先断掉,然后看看另外一台可以控制了不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
bdbcdz 发表于 2015-8-20 08:36:42
更改波特率
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
监控摄像机 发表于 2015-8-20 08:55:21
光端机前后两端加个 120欧姆  应该可以解决
回复 支持 反对