我这里有一个图象监控系统,总共有100个摄象机吧,是否需要装什么防雷器啊,请指点一下啦
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
小鲁 发表于 2004-1-15 10:58:00
看用户是否要求了,如果要求就装了。 如果在重雷区,室外的最好要要安装,室内的看着办。一般视频线、信号线、电源线、双绞线都有专用的防雷器,电源的防雷器还根据电压分为DC12V、AC220V、AC24V等等。一般原则是一条线路安装相应的一个避雷器,如果线路比较长,可能还得两头都装,成本不低哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
libanghai 发表于 2004-1-15 11:05:00
楼上朋友讲得很祥细,不过想补充一句,机房电源防雷和室外立杆防雷强烈建议要做!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
CCTV_BJ_FCJ 发表于 2004-1-15 15:35:00
防雷是非常必要!雷分直击雷和感应雷,我们多数防的是后者,不分室内和室外;在设备空开处在防雷模块。对室外的立杆只能做简单的引地,如果对室外做具体的防雷,那将是一项耗资巨大,技术要求高的专业问题了;而且室外的射像机一旦遭雷击必坏无疑,而且是完全的损坏,只要保护好中心的设备就达到目的了,防雷具体是用来防护中心的设备的。