金钱
7400主机 编 4019=18 能和电脑的7000联动 但是无法和32路继电器联动了 。如果编4019=17的话就反过来了 能和32路继电器联动 无法和7000系统通讯了 这2个能一起用么 怎么编程 7400版本是4.05的把继电器用COM口连在电脑下面 编4019=18 电脑可以和7400通讯 用继电器自带软件也能读到数据 但是电脑的7000系统的报警信号无法传给继电器(无反应 TX RX灯不亮)这是什么问题呢 COM口的线有特殊要求么 我用的是232转USB的 大神们求解拉
我来回答
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有5人评论
blue169
当前离线
积分
9806
沙发
blue169
发表于 2015-7-27 09:26:50
与32C联动时4019编为17#, 4020编为30#
回复
使用道具
举报
ru9
当前离线
积分
150
板凳
ru9
发表于 2015-8-22 23:35:50
楼主解决没啊,给个回信让大家涨经验啊
回复
使用道具
举报
下载限制
当前离线
积分
763
地板
下载限制
发表于 2016-1-5 01:28:56
主机辅助输出口只能接DX4010或者DSR-32C一种,如果有软件 DSR-32C需要直接接计算机RS232口,通过软件给软联动,不能与DX4010并接在辅助输出口
回复
使用道具
举报
泥巴团子
当前离线
积分
921
5
#
泥巴团子
发表于 2016-2-4 10:08:10
7400-4010i-电脑-DSR32C
4019 18 4020 25
回复
使用道具
举报
山鬼0759
当前离线
积分
30
6
#
山鬼0759
发表于 2016-5-4 10:26:05
首先,如果有CMS7000软件,主机的编程应该是4019 18# 4020 25#
DSR32C通过RS232串口线与安装CMS7000软件的电脑相连接。串口线要使用DSR32C
包装里面的那条,如果弄丢了,就要自己做一条。交叉关系是2-3 4-6 7-8交叉。
连接好之后,在CMS7000软件里面设置端口号,波特率(9600)。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
x
回复
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城