防静电地板的高度?...

[复制链接]
yanwenhui 发布于: 2003-12-27 20:17 1096 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近做了个工程, 机房静电地板的高度咋定? 下面有200*100的桥架,吊顶至地面的高度为2.6米, 大家发表看法 急切
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
楚风 发表于 2003-12-27 21:36:00
机房静电地板有好几种高度,(150\200\250\300等)可以调节.桥架放在下面完全没有问题,考虑你的房子高度,用200高的地板或者改用100*50的桥架.不可能在从地面开槽了吧!其实机房240工分高没有什么关系的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
恺星 发表于 2003-12-29 11:11:00
注意他真正的防静电作用。高度适当调整没有关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xinzhong 发表于 2003-12-29 20:15:00
200最合适
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yokai 发表于 2003-12-30 00:36:00
如果采用200*100的桥架,建议采用25CM高的地板支架。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
中瑞国际 发表于 2003-12-31 11:30:00
我一般采用高度是250,但是同时走桥架的话,和静电地板要有距离的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ljl001 发表于 2003-12-31 14:40:00
我一般采用高度是300
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yanwenhui 发表于 2004-1-3 16:49:00
那要固定支架了, 如果采用20cm高度,就不用固定了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ylzeng2003 发表于 2004-1-4 23:16:00
静电地板一般是低于350CM匀可
回复 支持 反对