为什么用海康4200软件实时显示52路视频的时候有些卡...

[复制链接]
作业面23 发布于: 2014-3-25 13:39 2288 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

已有30人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
作业面23 发表于 2014-3-25 13:44:09
网络应用是1.02
我逐步关闭实时浏览视频,这个1.02的值在逐步下降

到底是显卡不行,还是网卡不行?
请各位指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gdxnljh 发表于 2014-3-27 23:23:39
你得说说你前端的情况啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
众望金山 发表于 2014-3-28 11:21:36
网络问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
作业面23 发表于 2014-3-28 12:32:15
FD02 20台720P网络摄像机
FD03 10台720P网络摄像机
FD04 12台720P网络摄像机
FD05 6台720P网络摄像机
MDF01 3台32路NVR

分析:

FD02 带宽需求 20*5*1.3=130Mbps
FD03 10*5*1.3=65
FD04 12*5*1.3=78
FD05 6*5*1.3=39

汇总背板带宽312Mbps

NVR转发需求为一台电脑要求50路实时监视
3台显示器48路监视
(50+48)*5*1.3=689Mbps

核心交换机的带宽需求为

312+698=1001Mbps
1G左右的背板带宽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
作业面23 发表于 2014-3-28 12:32:48
系统图如下,大家多多指教

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
监控摄像机 发表于 2014-3-28 12:50:45
1,装个GPU-Z软件检测下显卡占用了多少?
2,把三台NVR依次接上显示器看看NVR处卡不卡?
3,核心交换机的型号提供下看看

点评

第一个方法可行,关于第二个,NVR处在现场已经通过VGA线连接了三台显示器,并且每个显示器显示16路视频 第三核心交换机是LS-3100V2-26TP-SI  发表于 2014-3-28 15:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
监控摄像机 发表于 2014-3-28 12:52:09
4,管理电脑先接1台显示器,开64路预览,看卡不卡?

点评

求具体办法,有这样子的软件么  发表于 2014-3-28 15:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
pailai 发表于 2014-3-29 11:04:48
显卡问题。这种情况想同时显示的话只能用辅流码,应该有个选项是多画面辅流码,单画面主流码的。刚做了一个50个130万的,已经配上500多的显卡了,如果用主流码打开的话最多能开20个左右才不会卡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
作业面23 发表于 2014-3-29 14:33:29
pailai 发表于 2014-3-29 11:04
显卡问题。这种情况想同时显示的话只能用辅流码,应该有个选项是多画面辅流码,单画面主流码的。刚做了一个 ...

高手指导一下,我用的显卡是2000多的。。。。。。
请教一下如何用4200打开辅助码流?
摄像机输入IP地址可以打开选项单,选择子码流,主码流的分辨率,但是如何用4200打开子码流呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
七叔 发表于 2014-3-29 15:34:30
建议楼主下载iVMS 4200的说明书看一下
里面有提到过码流的 应该用辅码流
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
七叔 发表于 2014-3-29 15:38:12
实在不行,就考虑网络方面的 双网卡 负载均衡
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
监控摄像机 发表于 2014-3-29 17:23:16
留个QQ 我可以远程帮你看下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
监控摄像机 发表于 2014-3-29 17:25:04
H3C S3100V2-26TP-SI以太网交换机主机,24个10/100Base-T,2个10/100/1000Base-T与1000Base-X SFP COMBO,交流供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
pailai 发表于 2014-3-29 18:25:39
50个720不用双网卡。4200可以直接从摄像机拿视频,降低NVR的负担。 点摄像头右键就可以用子流码了。我做的也是跟你的差不多,三栋楼,每层都有摄像头,每层都要监控自己的楼层,NVR只是用来浏览,不储存。我都是用普通的百兆和千兆交换机,储存用阵列服务器。门卫室用了16路NVR,12固定,4个轮巡,用的也是百兆的交换机。

点评

50个720不用双网卡。4200可以直接从摄像机拿视频 这个如何设置?  发表于 2014-3-30 15:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
fsgm008 发表于 2014-3-30 00:00:21
LS-3100V2-26TP-SI
24个100M+2个复用的1000M

做核心,100兆的汇聚有点吃力吧

点评

我晕,拜托看看核心我选用什么  发表于 2014-3-30 15:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wjj0987 发表于 2014-4-4 15:28:51
  弄个流媒体服务器吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
pailai 发表于 2014-4-4 16:02:06
pailai 发表于 2014-3-29 18:25
50个720不用双网卡。4200可以直接从摄像机拿视频,降低NVR的负担。 点摄像头右键就可以用子流码了。我做的 ...

直接在4200添加摄像机设备,不添加NVR。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
作业面23 发表于 2014-4-7 15:46:42
pailai 发表于 2014-4-4 16:02
直接在4200添加摄像机设备,不添加NVR。

添加摄像机的话,做不了电子地图,不方便回放,换个1000M网卡如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
监控摄像机 发表于 2014-4-7 16:16:26

1,装个GPU-Z软件检测下显卡占用了多少?

点评

好的  发表于 2014-4-7 17:03