1、如果报警主机仅连接1个键盘,那无须对键盘作任何设置,照出厂值即可。
2、如果报警主机连接多个键盘,需通过拨码开关将这些键盘编为不同的地址。切记,必须在报警主机断电后才能设置。拨码开关位于键盘的背面,右下角。
3、有些拨码开关必须处于预定位置,不可更改。如236的A2必须出于ON的位置,238的TONE必须处于OFF位置,2316的TONE必须处于ON位置。
4、236的TONE拨码开关与退出延时提示音有关。处于ON状态时,有提示音;处于OFF状态时,关闭提示音。236主机出厂时无退出延时提示音,可以通过该开关打开。
236报警主机的拨码开关设置
地址位 |
A0 |
A1 |
说明 |
8 |
ON |
ON |
236主机最多可以接4个键盘。 |
9 |
OFF |
ON |
10 |
ON |
OFF |
11 |
OFF |
OFF |
注意:1、236键盘的拨码开关A2必须处于ON状态。
2、TONE拨码开关与退出预警音有关。ON: 开启预警音 OFF: 关闭预警音
3、236家庭套装中报警主机使用小键盘,其地址码通过跳线设置。W1、W2相当于A0、A1,W3相当于TONE。
238/2316报警主机的拨码开关设置
地址位 |
A0 |
A1 |
A2 |
说明 |
238 |
2316 |
0 |
8 |
ON |
ON |
ON |
238/2316主机最多可以接8个键盘。 |
1 |
9 |
OFF |
ON |
ON |
2 |
10 |
ON |
OFF |
ON |
3 |
11 |
OFF |
OFF |
ON |
4 |
12 |
ON |
ON |
OFF |
5 |
13 |
OFF |
ON |
OFF |
6 |
14 |
ON |
OFF |
OFF |
7 |
15 |
OFF |
OFF |
OFF |
注意:1、238键盘的拨码开关TONE必须处于OFF状态。
2、2316键盘的拨码开关TONE必须处于ON状态。
![]() ![]() 另:红色拨码开关与蓝色拨码开关(现已经停产)的方向表示方法不同,请注意。 |