楼梯间、电梯井、管道井等处探测器的布置与安装...

[复制链接]
优秀采购员 发布于: 2003-12-31 08:50 1198 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
  当在楼梯间、电梯井、管道井等处需要布置探测器时,应注意:   1、探测器在楼梯间的安装位置,应选在不直接受外部风吹的位置,并应避免倾斜安装。当有地下室时,一层楼梯间应设探测器,无地下室时可装二、三层楼梯间。楼梯间最高层应安装探测器,中间楼梯间可每隔二、三层(安装垂直高度≤12M)装一个。   2、电梯井、管道井应在最上部安装探测器,但在下列场所可以不安装:   1)如果电梯井上都有机房,且机房地面有足够大的开孔时,并在机房内已设置探测器。   2)管道井及类似的场所,其高度在两层以下,并完全处于水平警戒范围内。   3、电梯井、管道井等与敞开式走廊连接时。